Situatie:
Er liep van ons huis een dikke buitenkabel naar een schuurtje. Dit schuurtje is tijdje terug platgegooid en kabel afgedopt. Nu hebben we verderop een nieuwe schuur gebouwd en daar wil ik 230V. De hovenier heeft al een loze buitenkabel van die schuur naar het einde van de 'oude' kabel gelegd. Daar wil ik een t-splitsing maken en in gietmof fixeren. Het 3e eind gaat 2 meter verder naar een plek waar ik buitenstopcontact installeer.
Enfin, de puzzel:
1. Schakelaar (bruin/zwart aansluiting, andere VD kabels niet zichtbaar of ik moet heel de wandcontactdoos eruit halen (er zit daar nog meer)
2. dikke kabel naar halverwege met: vd bruin, vd blauw, vd zwart en een litze (mantel) die zwart getaped is.
3. nieuwe kabel van schuur naar dat punt met vd bruin, vd blauw, vd geel/groen. Deze is zonder mantel. Eigenlijk te dun voor grond, maar 90% is achter de schutting langs waar geen spade kom. 8% onder tegels door en 2% (een meter ofzo) door open aarde. Heeft hovenier gedaan en toentertijd niet naar gekeken en mee bemoeit.
Met schakelaar op aan heb ik spanning op:
bruin - blauw
bruin - litze
zwart - blauw
zwart - litze
Dus fase/bruin is hot en de schakel is ook hot. Blauw en litze fungeren beiden als 0/aarde/terug (weet niet wat correcte benaming is). Correct?
Als de schakelaar uit is:
bruin - blauw
bruin - litze
Ik concludeer dus dat bruin altijd hot is onafhankelijk van schakelaar. En zwart, de schakeldraad, alleen als de schakelaar aan is (duh!).
Ik zou zeggen blauw op blauw, bruin op bruin en geel/groen op de litze die ik dan geel/groen tape. En zwart van de oude kabel niet gebruiken.
Zie ik het zo goed? En doe ik het dan goed? En dan zwart isoleren en niet meer naar omkijken toch? (nieuwe kabel voor het 2e deel tuin ondersteunt geen schakel).
Er liep van ons huis een dikke buitenkabel naar een schuurtje. Dit schuurtje is tijdje terug platgegooid en kabel afgedopt. Nu hebben we verderop een nieuwe schuur gebouwd en daar wil ik 230V. De hovenier heeft al een loze buitenkabel van die schuur naar het einde van de 'oude' kabel gelegd. Daar wil ik een t-splitsing maken en in gietmof fixeren. Het 3e eind gaat 2 meter verder naar een plek waar ik buitenstopcontact installeer.
Enfin, de puzzel:
1. Schakelaar (bruin/zwart aansluiting, andere VD kabels niet zichtbaar of ik moet heel de wandcontactdoos eruit halen (er zit daar nog meer)
2. dikke kabel naar halverwege met: vd bruin, vd blauw, vd zwart en een litze (mantel) die zwart getaped is.
3. nieuwe kabel van schuur naar dat punt met vd bruin, vd blauw, vd geel/groen. Deze is zonder mantel. Eigenlijk te dun voor grond, maar 90% is achter de schutting langs waar geen spade kom. 8% onder tegels door en 2% (een meter ofzo) door open aarde. Heeft hovenier gedaan en toentertijd niet naar gekeken en mee bemoeit.
Met schakelaar op aan heb ik spanning op:
bruin - blauw
bruin - litze
zwart - blauw
zwart - litze
Dus fase/bruin is hot en de schakel is ook hot. Blauw en litze fungeren beiden als 0/aarde/terug (weet niet wat correcte benaming is). Correct?
Als de schakelaar uit is:
bruin - blauw
bruin - litze
Ik concludeer dus dat bruin altijd hot is onafhankelijk van schakelaar. En zwart, de schakeldraad, alleen als de schakelaar aan is (duh!).
Ik zou zeggen blauw op blauw, bruin op bruin en geel/groen op de litze die ik dan geel/groen tape. En zwart van de oude kabel niet gebruiken.
Zie ik het zo goed? En doe ik het dan goed? En dan zwart isoleren en niet meer naar omkijken toch? (nieuwe kabel voor het 2e deel tuin ondersteunt geen schakel).