Ik stuitte op de volgende spullen die mij goed leken te gebruiken, maar "mag"het?
5 aderige kabel met een aardscherm. Volgens de site van de fabrikant belastbaar tot 16 Ampère zo te zien.
site:
https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/oE08HeCSyHdXiDlEdJpC3g~~
Maar er staan nog al wat opmerkingen onder de tabellen die misschien toch op beperkingen wijzen.
Ik zou er graag in mijn hobby werkplaats een paar drie fase aansluitingen mee maken achter een 16A beveiliging voor een draaibank (3,5 kW) en freesbank (2,1 kW) Aparte groepen met ieder een eigen aardlek.
Het is draad van 1,5 mm2 dat lijkt me dun maar volgens de tabel zou het mogen. Het gaat mij om de vraag of het mag, niet of het kan.
Op de andere foto een contactdoos met inbouwdoos voor enkelfase aansluitpunt. Ook in de werkplaats. Het gaat om binnen wanden die bestaan uit 2 keer underlayment met steenwol isolatie er tussen (12 cm.) Mag dit spul daar gebruikt worden?
Bij voorbaat dank voor de moeite, ik zou er een flink stuk kosten mee besparen als het zou mogen volgens de regels.
5 aderige kabel met een aardscherm. Volgens de site van de fabrikant belastbaar tot 16 Ampère zo te zien.
site:
https://contentmedia.lappcdn.com/e/lapp/oE08HeCSyHdXiDlEdJpC3g~~
Maar er staan nog al wat opmerkingen onder de tabellen die misschien toch op beperkingen wijzen.
Ik zou er graag in mijn hobby werkplaats een paar drie fase aansluitingen mee maken achter een 16A beveiliging voor een draaibank (3,5 kW) en freesbank (2,1 kW) Aparte groepen met ieder een eigen aardlek.
Het is draad van 1,5 mm2 dat lijkt me dun maar volgens de tabel zou het mogen. Het gaat mij om de vraag of het mag, niet of het kan.
Op de andere foto een contactdoos met inbouwdoos voor enkelfase aansluitpunt. Ook in de werkplaats. Het gaat om binnen wanden die bestaan uit 2 keer underlayment met steenwol isolatie er tussen (12 cm.) Mag dit spul daar gebruikt worden?
Bij voorbaat dank voor de moeite, ik zou er een flink stuk kosten mee besparen als het zou mogen volgens de regels.