Juiste interne bedrading PV verdeler

Ik zie op internet nogal wat varianten om de interne bedrading van een PV verdeler aan te sluiten. Misschien verschilt het per merk maar ik twijfelde over mijn ontvangen PV verdeler waar ik links de hoofdschakelaar zie (2.5 draden vanuit de meterkast (met 16A automaat) rechtstreeks aan de onderkant aangesloten), daarnaast de automaat (aan de bovenkant mijn zonnepanelen aangesloten), daarnaast de aardlekautomaat aangesloten op het stopcontact waar de wasdroger combinatie op komt.

Ik kreeg de PV verdeler zo binnen maar dit lijkt mij niet NEN1010
IMG_0039.jpg


Aangepast als onderstaande foto met fase rechts op het stopcontact, stopcontact op de OUT van de aardlekautomaat etc.
IMG_0041.jpg


Welke topper kan mij vertellen of het zo wel juist is?
 
Dit is een unidirectionele aardlekautomaat, daarbij moet je uiteraard de stroomrichting ("IN") en ("OUT") respecteren. Dit zat dus fout, nu zit het goed.

Verder hebben we te weinig informatie om te zeggen of dit volgens NEN1010 is.

Hoe wordt deze verdeler straks voorbeveiligd? Zit er in de hoofdverdeler al een (30mA) aardlekschakelaar of aardlekautomaat die de leiding naar de PV-verdeler beveiligt? Zo ja, dan is de aardlekautomaat voor de contactdoos wat overbodig. Zo nee, dan is de omvormer niet door een aardlekschakelaar beveiligd. Of dit laatste nodig is hangt af van de kwaliteit van de aardingsinstallatie, je zou het stelsel (TT/TN) en in het geval van een TT-stelsel ook de aardverspreidingsweerstand moeten weten.

Daarnaast is de aardlekautomaat niet alleen unidirectioneel, maar ook nog eens spanningsafhankelijk. Deze mogen volgens NEN1010 in veel situaties überhaupt niet worden gebruikt.

We mogen hier op het forum trouwens geen meningen over merken uiten. Maar in dit geval kan niemand dat denk ik, want ik betwijfel of iemand ooit van dit merk heeft gehoord. :roll: Dat feit op zich maakt dat ik er een mening over heb maar die zal ik volgens de forumregels maar voor me houden. :wink:
 
@XanderH Dank je wel voor het snelle antwoord, echt super. Ik ben redelijk van alle markten thuis maar het is prettig om de casus tegen iemand aan te kunnen houden. Dus ik ben dankbaar voor jouw opmerkingen.:super:

De voorbeveiliging zit in de centrale meterkast met een spanningsonafhankelijke aardlekschakelaar ABB FH202 30mA. Daarachter een normale ABB automaat 025-050 en dan de bedrading in één stuk naar zolder waar ik de PV-verdeler wil plaatsen.

Eerlijk gezegd weet ik niet of ik een eigen aard electrode heb. Is er een manier om daar zelfstandig achter te komen?

Nieuws1010 van feb 2022 zegt: Volgens NEN 1010:2015+C2:2016 en de voorgaande normen geldt dat, voor aanvullende bescherming, naast de 30 mA spanningsonafhankelijke aardlek- schakelaar ook de 30 mA spanningsafhankelijke aardlekschakelaar “gewoon” is toegelaten. Als ik het goed begrijp is deze op 1-4-2021 is ingetrokken.

Ik maak hieruit op dat ik mazzel heb dat er nog een FH202 zit begrijp ik uit het bovenstaande. Hoewel het mij ook sterk lijkt dat de nul-draad op de één of andere manier onderbroken raakt. In mijn geval denk ik dat het goed zit - baat het niet, dan schaadt het niet of heb je opmerkingen/aanbevelingen?

Er zit best een groot bedrijf achter met grote installaties, ik ga er van uit dat de bedrijfsvoering gericht is op het bouwen van een goede reputatie. Tja, het is er misschien één van David tegen Goliat.
 
Als de hele PV-verdeler is voorbeveiligd met een aardlekschakelaar, had er geen aardlekautomaat in hoeven zitten. Kwaad kan het natuurlijk ook niet.

De omvormer is in dit geval dus ook gewoon beveiligd met een aardlekschakelaar, dan zou de foutbescherming in orde moeten zijn, ongeacht het aardingsstelsel.

Volgens NEN1010 mag je die spanningsafhankelijke aardlekautomaat inderdaad gebruiken voor aanvullende bescherming, maar niet voor foutbescherming. In dit specifieke geval zal het geen probleem zijn want de installatieautomaat of aardlekschakelaar in de hoofdverdeelkast zal foutbescherming waarborgen. En zelfs de aanvullende bescherming is al geregeld door de aardlekschakelaar in de hoofdverdeler.
 