Interne bedrading groepenkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoe dient volgens de normen de Nul aangesloten te worden in een 3-fasen groepenkast met 1 hoofdschakelaar, 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1 driefase aardlekschakelaar?

Zoals de groepenkast is aangeleverd gaan er 4 draden onder 1 klem vandaan naar elke aardlekschakelaar. Mag dit of wordt dit normaliter anders gedaan.

Zelf dacht ik dat normaal gesproken de draad vanaf de hoofdschakelaar doorgelust wordt van aardlek naar aardlek.

Graag alleen reacties welke inhoudelijk op mijn vraag ingaan.

Alvast bedankt voor de reacties.
 
Vier (soepele) aders onder één klem is knoeiwerk. :!: Normaliter twee aders in één twin-adereindhuls of aftakblokje. De meeste groepenkasten hebben standaard verdeelblokjes (railtjes) die tussen hoofdschakelaar- en aardlekschakelaar komt.
 
Mmh, wat ik bedoel heb ik nog niet voorbij zien komen :shock:

In deze link een foto, de hoofdschakelaar moet je er even apart in een kastje eronder bijdenken :wink:

offline
 
Je hebt die blokjes niet nodig, als je een aantal pagina's terug had opgelet had je een mogelijkheid kunnen verzinnen die aan alle eisen voldoet.
4draden 2xtwinhuls = 2 draden onder 1 schroef

of je gaat met 2 draden vanaf je hoofdschakelaar naar ieder een aardlek en lust er 1 door van aardlek naar aardlek.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via