Als ik naar de schema's kijk zijn N1 en N2 altijd met elkaar verbonden, het enige verschil is of de gebruiker er een nul op moet aansluiten of niet.
Dat is logisch, want de nul ligt in de wijktrafo secundair aan aarde.Wanneer ik nu een multimeter pak en de weerstand tussen de 2 nullen meet (N1, N2), meet ik dus nagenoeg 0 ohm (of iig richting 0 ohm.
Dit klinkt als een goede oplossing echter wijk ik dan wel af van de verplichte (?) fornuisgroep die beide groepen (automatisch) moet kunnen uitzetten.Wil je hiertegen beveiligen kun je ipv 2p + 2N kookgroep een 4P 16A automaat nemen, dan zijn beide nul draden ook beveiligd.