Inductieplaat werkt maar half

Hallo alwetenden
Ik heb een inductie kookplaat volgens de handleiding aangesloten. Had een electrische kookplaat die ong 20jr geleden is aangesloten op een 3fasen groep. De perifex stekker heb ik overgezet van de electrische kabel naar de inductie, omdat die er niet bij geleverd werd. Oude verbinding was 2x zwart en 1x bruin en blauw en aarde. Nwe kabel is 1 zwart en 1 grijs, rest is hetzelfde.
Nu werken alleen de linkerzones, de rechterzones gaan wel aan maar dan volgt een errorcode die niet voorkomt in de handleiding. Een knipperende E en soort winkelhaak. Zie foto's. Kan dit aan de plaat liggen of moet ik in meterkast naar de aansluitingen kijken. Bedankt voor de moeite.



20240823_110909.jpg

20240823_110935.jpg
 
Graag even foto's plaatsen van de groep in de meterkast en van het aansluitschema op de kookplaat.

En wees voorzichtig: Je kunt de kookplaat onherstelbaar beschadigen als je deze verkeerd aansluit. Voor nu de groep uitzetten en de kookplaat niet gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: bendem
Dank voor je reactie. Heb nu wat foto's gemaakt van de 3 fase kookgroep. Aan de onderkant zitten de 2 zwarte draden op L1 L2 en L3.
De foto van de stekker is zoals deze op de electrische kookplaat was bevestigd. Kun je hie wat mee, want mailtje naar de fabrikant Kitchenbrorhers wordt nog niet beantwoord.
20240822_130814.jpg




20240824_133104.jpg

20240824_133405.jpg

20240824_134831.jpg
 
Ik zie uit de fornuisgroep maar 1 bruine draad komen en ook 1 blauwe, maar lastig te zien.
Dat verklaar wel wat er fout gaat: er is maar 1 fase aangesloten.
Deze kookplaat heeft er 2 nodig, het klopt dan dat de helft niks doet.

Kan je het Perilex stopcontact eerst eens nameten.
Dus het voltage tussen de verschillende fase en de nul, maar ook tussen de fase onderling.

ps. dat losse stukje koperdraad in de stekker ziet er eng uit.
ps2. de handleiding geeft de aansluitingen voor een kookgroep en een 1 fase aansluiting. Niet de 3 fase krachtgroep aansluiting waar je het over hebt.

ps3. Heb je de oude plaat nog? Was dat toevallig een 1 fase plaat die max 3600 Watt vroeg. (of minder)
 
  • Like
Waarderingen: bendem
Dank je wel. Hier was ik al bang voor. Stekker is ong 20 jr geleden door medewerker Nuon aangelegd. Ik heb kookplaat nog, ga die eens bekijken. En voltmeter heb ik niet 123, dus daar ga ik ook even achteraan. Ik vermoed dat ik nog 2 draden erbij moet gaan trekken?. De N draden zijn wel doorgelust, maar dat kan met de L draden niet denk ik.
 
Wat is het merk en type van de nieuwe plaat?

Het plaatje bij A2 laat een 16A aansluiting zien. Bij sommige platen kan je de hele plaat laten werken op 1 fase 16A, maar dan moet je ergens het vermogen terugzetten naar max 3600Watt.
De plaat is dan wat langzamer met opwarmen, maar waarschijnlijk sneller dan de oude.

ps. wat je met grijs doet, is afhankelijk hoe alles zit. Die kan je voor N2 gebruiken maar ook voor L3.
N2 bij een kookgroep (die heb je niet)
L3 bij 3 fasen, maar die heb je ook (nog)
Eerst maar een meten. Je kan het perilex stopcontact ook openschroeven. (stroom eraf!) Als je daar maar 3 draden ziet, dan hoef je niet te gaan meten.. (blauw bruin en aarde)
 
  • Like
Waarderingen: bendem
als ik de aansluiting van de plaat bekijk is deze geschikt voor 1x 230v en 2x230v, en niet voor 3x230v +nul oftewel 3fasen tenzij er nog een schema bij is voor 3 fasen
 
  • Like
Waarderingen: bendem
Hou Marcn en Jackd. Ik ben weer wat verder. In het stopcontact zitten 3 bruine draden, op de fase aansluitingen. Ik ben weer even in de meterkast gaan kijken en zag dat er bij de faseschakelaar nog 2 loze bruine draden verborgen warenwarenje. Dus vlgs mij moet ik nu gewoon een van die bruine op de 2e fase aansluiten en is het probleem opgelost hoop ik. Wat ik nog wel vreemd vind.s dat in de beschrijving blauw N1 is en grijs N2, maar op de bedrading zelf is het precies andersom.Denk vergissing bij de fabrikant? En nu de hamvraag. Welke van de 2 loze bruine op fase 2 aansluiten? Of maakt dat niet uit, gewoon



20240825_125719.jpg

20240825_131347.jpg

20240825_130209.jpg
 
Wat is het merk en type van de nieuwe plaat?
Even mezelf quoten, dan kunnen we meelezen in de gebruiksaanwijzing.
Op de foto's staat niet het juiste schema voor een 3 fase krachtgroep, maar een kookplaat die op een NL-kookgroep kan, kan voor zover ik weet ook op een krachtgroep. Hoewel er vast ook daarop een uitzondering is.
 
In dit geval zijn er twee verschillende fasen, dus is die ene nuldraad genoeg, wel even doorverbinden in de kookplaat zelf zodat beide nulcontacten wel aangesloten zijn.
 
Heb de plaat ooen gemaakt en gemeten.
Bij inschakelen van 1e fase meet ikp:
N1 - L1=230 L1 - L2=120
N1 - L2= 6 N1-N2= 6
N2 - L1= 12
N2 - L2= 6
Bij de 2e fase:
N1 - L1= 0 L1 - L2= 230
N1 - L2=230 N1- N2= 6
N2 - L1= 6
N2 - L2= 12
Als ik beide groepen aanzet meet ik
N1 - L1=230 L1 - L2=6
N1 - L2=230 N1 -N2=6
N2 - L1= 12
N2 - L2= 12
Maar ik kan nog steeds maar de linker kookzone gebruiken, rechter geeft nog steeds error aan.
Ik heb nog 2 foto's toegevoegd van de aansluitingen op de plaat en op de perilex stekker.
Moet ik nu nog wat doorverbinden in de plaat????
Bij de klantenservice kwamen ze niet verder als" heeft u wel de gde



20240826_161643.jpg

20240826_161749.jpg
 

Gerelateerde klussen

Reacties
2
Weergaven
3K
  • albertthart
  • Keuken
  • 7
  • 553
Reacties
7
Weergaven
553
  • Mattie1
  • Keuken
  • 1
  • 461
Reacties
1
Weergaven
461
Keuken
S.oldeerbout
  • Thuisklusser2021
  • Keuken
  • 4
  • 971
Reacties
4
Weergaven
971
Keuken
DSR9500
  • Klus-mike-82
  • Keuken
  • 15
  • 1K
Reacties
15
Weergaven
1K
Keuken
Klus-mike-82

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via