Groepenkast uitbreiden ivm zonnepanelen

Momenteel hebben we 5 zonnepanelen (5 * 310; orientatie oost) met een Goodwe GW1500-NS omvormer, deze zit op een aparte groep. Kan ik 6 zonnepanelen met in totaal 2220 wp (orientatie zuid; Enphase IQ7+ micro omvormers) op dezelfde leiding op zolder aansluiten?
 
Het is krap, persoonlijk zou ik een extra leiding trekken.

Zonnepanelen leveren in de praktijk 10 tot 20 procent minder vermogen dan de opgegeven Wp waarde omdat die gedefinieerd wordt bij 25°C. Bij sterke zonneschijn warmen de panelen op waardoor de efficientie naar beneden gaat en er in de praktijk bij 2220 Wp maximaal zo'n 2000 Watt gegenereerd kan worden. Samen met de 1500 Watt van de bestaande omvormer wordt dat 3500 Watt, wat bij 230 Volt een stroom van 15,2 Ampere genereert.

Als de bestaande leiding uitgevoerd is in 3x4 mm2, dan zou het economisch nog uit kunnen, bij 3x2,5 mm2 krijg je zoveel vermogenverlies over de leiding door opwarming van de kabel dat op lange termijn twee parallelle aansluitingen voordeliger is.
 