De functie van een hoofdschakelaar is het om in een klap de hele achterliggende installatie spanningsvrij te kunnen maken. Hij heeft geen andere functies en beveiligd dus ook niet tegen overbelasting.
Pijp hoeft niet perse. Je kunt ook zadels of kabelgoot gebruiken.
Je kunt een factor van 1,6 hanteren. Dus als je 16 A groepen in je schuur wilt, dan moet de leiding ernaartoe worden afgezekerd met 16 A * 1,6 wat iets meer is dan 25 A. Je hoofdzekering moet dan 25A * 1,6 zijn, dus 40 A.
Als je de kabel naar je schuur met 25 A wilt afzekeren, dan moeten de aders hier voldoende dik voor zijn. Ik durf niet te zeggen welke doorsnede, maar 2,5 mm² is in ieder geval te weinig.
Die afkorting zegt me niets. Maar als het grondkabel is met minimaal 4 aders plus aarscherm, dan zal het wel mogen.
Geen lasklemmen in de groepenkast. Kabels lang genoeg afstrippen om bij de aardrail te komen.