Hallo,
Vandaag tegen een vervelde/verontrustende situatie aangelopen in de plafond-centraaldoos van door mij zelf aangelegde nieuwe badkamer.
De lamp in de wc (aparte ruimte, zelfde groep) flikkerde en even later hoorde ik in de badkamer een licht knetteren/knisperen geluid uit de plafond-centraaldoos komen. Snel de stroom er af en de doos open gemaakt waar ik dit aantrof:
- De wasmachine, zelfde groep andere ruimte stond aan toen dit gebeurde. (draait al jaren zo)\
- Het "bruggetje" tussen de twee lasklemmen van de nuldraad is omdat ik meer nul draden had dan in 1 lasklem konden
- Stop (10A ouderwetse smeltzekering) en aardlek zijn niet gesprongen
Zelf kan ik niets anders bedenken dat de "brug nul draad" niet goed in de lasklem heeft gezeten maar dit kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.
Herkent iemand wat hier gebeurd is?
Vandaag tegen een vervelde/verontrustende situatie aangelopen in de plafond-centraaldoos van door mij zelf aangelegde nieuwe badkamer.
De lamp in de wc (aparte ruimte, zelfde groep) flikkerde en even later hoorde ik in de badkamer een licht knetteren/knisperen geluid uit de plafond-centraaldoos komen. Snel de stroom er af en de doos open gemaakt waar ik dit aantrof:

- De wasmachine, zelfde groep andere ruimte stond aan toen dit gebeurde. (draait al jaren zo)\
- Het "bruggetje" tussen de twee lasklemmen van de nuldraad is omdat ik meer nul draden had dan in 1 lasklem konden
- Stop (10A ouderwetse smeltzekering) en aardlek zijn niet gesprongen
Zelf kan ik niets anders bedenken dat de "brug nul draad" niet goed in de lasklem heeft gezeten maar dit kan ik mij eigenlijk niet voorstellen.
Herkent iemand wat hier gebeurd is?