Beste leden,
Vandaag is in onze groepenkast een stuk installatiedraad gesmolten tussen een aardlek en een groep:
Het gaat om de installatiedraad van de linker aardlek naar de 3 linker groepen.
Dit gaf een knal en een vieze geur (van horen zeggen
), maar zowel de aardlek en de groep zijn er niet uit gegaan.
De groepen zijn 16A, de aardlek is 40A. Groep 1 is alleen een wasmachine (die aan stond), op groep 2 zit o.a. een vaatwasser (die stond ook aan) en op groep 3 alleen maar wat verlichting e.d. Verder geen grote verbruikers.
Ik neem aan dat ik de 3 groepen en aardlek maar het beste kan laten vervangen, maar ik vraag me nu eigenlijk af waardoor dit kan komen, is het 'normaal' dat een wasmachine + vaatwasser dit veroorzaken, en moet ik deze splitsen over meerdere aardlekschakelaars? Of juist op 1 groep zetten zodat de groep er op tijd uitspringt?
Of is het installatiedraad te dun?
De groepenkast is 3 jaar oud, de groepen waren voorgemonteerd en de kast is geïnstalleerd door een elektricien.
Alvast bedankt :)
Vandaag is in onze groepenkast een stuk installatiedraad gesmolten tussen een aardlek en een groep:

Het gaat om de installatiedraad van de linker aardlek naar de 3 linker groepen.
Dit gaf een knal en een vieze geur (van horen zeggen

De groepen zijn 16A, de aardlek is 40A. Groep 1 is alleen een wasmachine (die aan stond), op groep 2 zit o.a. een vaatwasser (die stond ook aan) en op groep 3 alleen maar wat verlichting e.d. Verder geen grote verbruikers.
Ik neem aan dat ik de 3 groepen en aardlek maar het beste kan laten vervangen, maar ik vraag me nu eigenlijk af waardoor dit kan komen, is het 'normaal' dat een wasmachine + vaatwasser dit veroorzaken, en moet ik deze splitsen over meerdere aardlekschakelaars? Of juist op 1 groep zetten zodat de groep er op tijd uitspringt?
Of is het installatiedraad te dun?
De groepenkast is 3 jaar oud, de groepen waren voorgemonteerd en de kast is geïnstalleerd door een elektricien.
Alvast bedankt :)