Goedenmiddag allen, ik heb in mijn huis de elektra vernieuwd, echter heb ik een beperkte hoeveelheid groepen. Ik had er 3 waar alles op draaide nu 8. Echter de apparatuur die ik had is gebleven. Door de beperkte keuze die ik had (hier kan een discussie over beginnen maar is niet de vraag), is de keuken 1 groep gebleven, omdat de apparatuur hiervan niet vervangen werd. Echter na alles opnieuw aangelegd te hebben en aangesloten is er boven de stoppenkast in een lasdoos een lasklem gesmolten en de stop er niet uitgeknald. Hier ben ik toch wel van geschrokken (brandgevaar) . Ik kan niet alles er opnieuw uitslopen, maar zoek wel een oplossing. De apparatuur die er op draait zijn een koelvriescombinatie, boiler en een vaatwasser (ik weet dat dit normaal 1 aparte groep is, maar die mohelijkheid is er niet en eerst draaide alles - en meer, ook op 1 groep). 2 vragen: hoe zou het kunnen dat de lasklem gesmolten is en de groep er niet uit vliegt, terwijl er geen meer apparatuur in de keuken zit. En hoe kan ik zonder alles er weer uit te slopen dit probleem oplossen. Ik dacht aan een switchschakelaar tussen de boiler en de vaatwasser die de piekstroom opvangt. Echter heb ik geen idee of de koel/vriescombinatie ook een hoge piekstroom heeft. Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen, of is een switch voldoende. Als iets eruit knalt vind ik niet erg en los ik wel op, maar het idee van brandgevaar vind ik wel een probleem.