Gebruik lasdoos in kruipruimte

Goedemorgen mensen,

Een korte vraag. Tbv tuinverlichting aan de voorkant van mijn huis moet ik via de kruipruimte een grondkabel trekken. Ivm een vertakking moet ik één lasdoos gebruiken. Is het verantwoord om hier een standaard lasdoosje voor te gebruiken met een IP40-rating (die foto) of moet deze met een hars worden afgedicht?

120207_24232_1_1.jpg


Groet Marx
 
Waarom niet gewoon een ip65 lasdoos gebruiken? Kost een euro of 4 en dan ben je sproeidicht, wat mij meer dan voldoende lijkt.
 
Is de vraag natuurlijk of in de kruipruimte onder de grond is?

Is de kruipruimte droog en staat er nooit water dan kun je gewoon de afgebeelde lasdoos gebruiken.
Is het er regelmatig wel erg vochtig maar staat er geen water dan voor de IP65 uitvoering gaan.

Moet je de lasdoos nog kopen dan zou ik meteen voor de IP65 uitvoering gaan.

Staat er wel eens water (vaak te zien aan strepen op de muren) en komt de doos dan in het water te liggen dan natuurlijk wel geheel ingieten.
 