Wat leuk, dit ken ik.
Drukvat stond in kelder met de hoogste radiator 3 verdiepingen hoger.
Deze vaten werden idd gevuld met water en stikstof zonder membraam.
De druk wordt opgebouwd met stikstof. Als alles netjes water en luchtdicht is kan de kraan op de stikstofcilinder openblijven staan, maar bij luchtlekkage ben je zomaar het stikstof kwijt. Bij waterlekkage gaat het stikstof de cvleiding in en verdwijnt via de automatische ontluchters.
Op de instalatie hoort een overstortventiel. Stikstofzijdig is een veiligheids-ontlastklep op de de stikstoffles. Druk op de uitgaande stikstofleiding 3 bar (in de kelder). Wij vulden de instalatie eerst een deel met water tot het expansievat bijna ook gevuld was, en dan werd de stikstofleiding aangesloten. Dan instalatie verder vullen met water en afhankelijk van de waterhoogte stikstofkraan open.
Na 20 jaar trouwe dienst is dit vat vervangen door een expansieautomaat. Echt jammer, wat was het leuk om deze instalatie met stikstof op druk te mogen houden.
Na 25 jaar technisch onderhoudsman heb ik ook dit gebouw verlaten.
Leuk om het weer eens terug te zien.