We zijn bezig met het renoveren van onze woning. Momenteel zijn we bezig met het plannen van
onze verdeelkast / groepenkast voor ons woonhuis. Deze groepenkast / elektra is door de vorige
bewoners aangelegd en moest sowieso worden vernieuwd. Naast de elektra willen we ook een
Domitica systeem plaatsen. Via het domotica systeem kunnen er een aantal lichtpunten en wcd’s worden geschakeld. Het naast elkaar plaatsen van de nieuwe meterkast en domotica kast lijkt ons daarbij handig.
Bij het plannen komen we er al snel achter dat onze huidige meterkast te smal is om alles te
plaatsen. Het ligt voor ons voor de hand om Elektra / Domotica (Loxone) en Netwerk infrastructuur in de onderliggende kelder te plaatsen. Het is even de vraag om alles volgens de richtlijnen (Stedin) en de NEN1010 normen te krijgen. We hebben inmiddels twee mooie plaatstalen wandkasten (Striebel & John 2/5a en 3/5a) aangeschaft die we aan elkaar kunnen koppelen.
Omdat de kelder alleen te bereiken is met een trap zullen we de huidige locatie van de meterkast (naast de voordeur) in stand moeten houden. Anders gezegd, de gas / water / cai / tel en hoofdaansluiting elektra (met slimme meter) houden we op de bestaande plaats. Alleen de zone voor elektriciteitsdistributie apparatuur verplaatsen we naar de kelder
De vraag is even hoe we dat netjes en bovenal veilig kunnen doen. Allereerst zullen we een schakelaar in de bestaande meterkast moeten houden (voor de brandweer). Daarnaast moet de kabel naar de nieuwe meterkast in de kelder ook worden beveiligd. De afstand is niet bijzonder ver. Ruim genomen is deze afstand een meter of 6 (dan reken ik tot de kelder vloer en met een marge om een stukje naar links of rechts te gaan. We denken aan de volgende opstelling:
Voorgestelde opstelling:
Zou deze opstelling in orde zijn of zijn er andere stappen aan te bevelen (of verplicht)?
onze verdeelkast / groepenkast voor ons woonhuis. Deze groepenkast / elektra is door de vorige
bewoners aangelegd en moest sowieso worden vernieuwd. Naast de elektra willen we ook een
Domitica systeem plaatsen. Via het domotica systeem kunnen er een aantal lichtpunten en wcd’s worden geschakeld. Het naast elkaar plaatsen van de nieuwe meterkast en domotica kast lijkt ons daarbij handig.
Bij het plannen komen we er al snel achter dat onze huidige meterkast te smal is om alles te
plaatsen. Het ligt voor ons voor de hand om Elektra / Domotica (Loxone) en Netwerk infrastructuur in de onderliggende kelder te plaatsen. Het is even de vraag om alles volgens de richtlijnen (Stedin) en de NEN1010 normen te krijgen. We hebben inmiddels twee mooie plaatstalen wandkasten (Striebel & John 2/5a en 3/5a) aangeschaft die we aan elkaar kunnen koppelen.
Omdat de kelder alleen te bereiken is met een trap zullen we de huidige locatie van de meterkast (naast de voordeur) in stand moeten houden. Anders gezegd, de gas / water / cai / tel en hoofdaansluiting elektra (met slimme meter) houden we op de bestaande plaats. Alleen de zone voor elektriciteitsdistributie apparatuur verplaatsen we naar de kelder
De vraag is even hoe we dat netjes en bovenal veilig kunnen doen. Allereerst zullen we een schakelaar in de bestaande meterkast moeten houden (voor de brandweer). Daarnaast moet de kabel naar de nieuwe meterkast in de kelder ook worden beveiligd. De afstand is niet bijzonder ver. Ruim genomen is deze afstand een meter of 6 (dan reken ik tot de kelder vloer en met een marge om een stukje naar links of rechts te gaan. We denken aan de volgende opstelling:
Voorgestelde opstelling:
- Hoofdaansluiting (3x25)->
- Slimme meter ->
- Mini verdeler met Krachtgroep (3P+N, hoeveel Ampere en B of C karakteristiek? bijvoorbeeld C63A?)->
- YMvK-MB kabel (minimaal 5x6mm2 kabel) naar de nieuwe meterkast in de kelder ->
- Hoofdschakelaar (4P 63A) ->
- Verder als normale meterkast
Zou deze opstelling in orde zijn of zijn er andere stappen aan te bevelen (of verplicht)?