Ik ga binnenkort in ons vakantiehuisje een cv systeem aanleggen.
Het gaat in totaal om 6 kachels.
Ik wil vanaf de ketel (intergas hre 24/18, propaan) een buis van 22mm (ijzer) van ongeveer 1 meter gebruiken.
Aan die buis wil ik 3 vertakkingen maken van 16mm uponor (2 T-stukken en eentje onderaan via een verloopstuk).
Op deze manier kan ik per vertakking 2 kachels bedienen.
Is dit voldoende?
De vertakking die het meeste vermogen moet gaan trekken gaat naar de woonkamer en krijgt 2 kachels van 3500w, dus 7000 in totaal.
De leidinglengte zal ongeveer 5m zijn.
De overige 2 vertakkingen zullen per vertakking ongeveer 2500w aan kachels krijgen.
Mijn vermoeden is dat als ik begin met 22mm dat dat voldoende is om genoeg flow in de uponor leidingen te krijgen, klopt dat?
Retourleiding op schema achterwege gelaten.
Donkergrijs is 22mm ijzer
Lichtgrijs is 16mm uponor
Ik ga binnenkort in ons vakantiehuisje een cv systeem aanleggen.
Het gaat in totaal om 6 kachels.
Ik wil vanaf de ketel (intergas hre 24/18, propaan) een buis van 22mm (ijzer) van ongeveer 1 meter gebruiken.
Aan die buis wil ik 3 vertakkingen maken van 16mm uponor (2 T-stukken en eentje onderaan via een verloopstuk).
Op deze manier kan ik per vertakking 2 kachels bedienen.
Is dit voldoende?
De vertakking die het meeste vermogen moet gaan trekken gaat naar de woonkamer en krijgt 2 kachels van 3500w, dus 7000 in totaal.
De leidinglengte zal ongeveer 5m zijn.
De overige 2 vertakkingen zullen per vertakking ongeveer 2500w aan kachels krijgen.
Mijn vermoeden is dat als ik begin met 22mm dat dat voldoende is om genoeg flow in de uponor leidingen te krijgen, klopt dat?
Retourleiding op schema achterwege gelaten.
Donkergrijs is 22mm ijzer
Lichtgrijs is 16mm uponor