Betonnen vloer op heipalen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een bestaande houten schuur die ik wil uitbreiden door er een schuur tegenaan te bouwen. De bestaande schuur staat op een betonnen vloer met heipalen. Bij de bouw uit heb ik voor de uitbreiding van de schuur al extra palen laten slaan (3 stuks). Deze palen bevinden zich in een driehoek van elkaar.

De bestaande schuur meet ongeveer 2 x 3 meter. Het nieuwe gedeelte is ongeveer 3,5 x 3 meter. Ook de nieuwe schuur wil ik van een betonnen vloer optrekken.

Ingevoegd een tekeningetje van het geheel:

6387_tekening_2.jpg


De vragen die ik heb:

1. Hoe dik moet de betonnen vloer zijn?
2. Welk betonijzer moet ik gebruiken
3. Hoe moet het betonijzer vastgemaakt worden aan het ijzer van de betonpalen?
4. De nieuwe betonnen vloer wil ik aan de bestaande vloer vastmaken. Kan dit en zo ja,; hoe kan ik dit het beste doen
5. Verdere tips en tricks

Alvast bedankt en groet,

Patman
 
Ik denk dat je het beste een constructeur kan raadplegen die de situatie ter plaatste kan beoordelen.
Waar zijn die drie extra heipalen op berekend? Of zijn deze willekeurig geplaatst?
 
De drie heipalen heb ik zo geplaatst dat zij in een driehoek zitten onder de te construeren betonvloer. De heipalen die er zijn zijn dezelfde als onder de huidige berging zitten.

Is een constructeur echt nodig daar het slechts om een houten berging gaat?
 
Het beton van de heipalen weghalen tot de hoogte van de onderkant nieuwe vloer, wapeningsijzer ombuigen zodat het in de vloer komt.
In de oude vloer kunt u gaten boren en met chemische ankers draadeinden inslaan, de uitstekende delen verbinden met de nieuwe wapening.
 
Duidelijk... toch nog een vraag: hoe verbind ik de draadeinden dan wel het betonijzer in de palen aan de bewapeningsmat? Gewoon met ijzerdraad omwikkelen of lassen?

Groet,

patrick
 
Die hoeven niet rechtstreeks met elkaar verbonden te worden.
Er moet een wapeningsmat gelegd worden die ook over de heipalen komt te liggen.

Met alle respect voor uw kwaliteiten maar ik schat toch in dat u beter even een bouwkundige advies kunt vragen want onder meer de dikte van de betonbloer en de wapening is van belang en op afstand niet te beoordelen.
 