Afzuigkap lekstroom

Hallo ik heb een vraag over een afzuigkap.
Ik heb zelf geen verstand van elektra.
Op het moment dat ik met een natte vinger de afzuigkap aanraak voel ik lichtelijk stroom.
pak ik het gewoon vast dan voel ik niets, het is echt minimaal maar goed is het niet.

Bij deze een foto van wat ik kan zien aan kabels.
 
Daar waar hij aangesloten zit in/op de wandcontactdoos. Dus de 230v stekker.
Waarschijnlijk moet de behuizing rond de afvoerbuis dan verwijderd worden om er bij te kunnen of te zien waar de kabel heenloopt.
Eerst daar kijken of hij überhaupt in een geaard stopcontact zit en als dat het geval is, kan de interne aarde los zijn of is je hele elektrische installatie niet goed geaard.
 
Oké dan ga ik dat even doen, de gehele elektrische installatie was voor 3 jaar geleden inderdaad niet goed er stond stroom op de randaarde van de stopcontacten.
Dat is verholpen ( zat een kabel in de meterkast niet goed )
Dus ik verwacht niet dat hier het probleem zit, maar dan inderdaad in de installatie.
 
Dat kun je altijd nog doen. Check eerst maar eens de stroomaansluiting van de afzuigkap, wellicht is het eenvoudig te verhelpen.
Als er een monteur moet komen, zal hij waarschijnlijk toch ook beginnen bij die kap.
 
alles te laten door meten is al gebeurd voor 2/3 jaar terug. Dit ivm stroom op de randaarde. Oorzaak losse kabel in de meterkast. Dit zit nu allemaal goed. Ik ga beginnen bij de kap.
 
IMG_6250.jpeg


De rode kabel komt vanaf het plafond, deze word aangesloten op de witte, wat ik zie is de aarde draad niet.

De andere foto is de aarde die van de motor in de afzuig kap komt.
Wat nu te doen, ik heb geen verstand van elektra maar die aarde draad moet aangesloten worden neem ik aan?

IMG_6252.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Aha, het aansluit snoer is verlengd.
Zoals al enigszins verwacht is de afzuigkap helemaal niet geaard aangesloten. De rode kabel heeft ook geen aardedraad.

Nu is het wel de vraag waar die rode kabel naar toe gaat. Wellicht/hopelijk (maar kan ook zomaar niet) leidt die naar een geaard stopcontact/aansluiting.

Zo als je het nu hebt kun je niets met de aarde draad van de afzuigkap, die moet echt naar de aarde van een stopcontact of eventueel centraaldoos.
 
Gaat de afzuigkap dan ook niet aan als de spotjes niet aan zijn? Of gaan de spotjes aan als je de afzuigkap aan doet?

De aansluiting van zowel de spotjes als de afzuigkap dienen bereikbaar te zijn. Zo zie je maar.
Normaal gesproken zit een afzuigkap middels een gewone 230v stekker in een stopcontact.

Weet je zeker dat ie "verstopt" zit?
 
Nee spotjes gaan wel los aan en uit van de afzuigkap zeg maar.
het is niet zichtbaar waar de kabel heen loopt dit ga ik proberen uit te zoeken.
( evt een klein stukje gips uit het plafond weg halen).
 
Doe dat boven de afzuigkap, dan valt het gat wellicht weg als je de ombouw weer monteert.

Of als er ergens in de buurt wel een geaard stopcontact is, zou je ook die kunnen gaan gebruiken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via