Aansluiten verlichte wipschakelaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wie kan mij zeggen/helpen hoe ik een verlichte wipschakelaar aansluit.
Ik heb een rood verlichte wipschakelaar gekocht (Wipschakelaar - 2 polig aan/uit - 250v 16a - 22 x 30mm - rood verlicht) waarmee ik een stopcontact wil kunnen schakelen.
Ik heb nu vanuit een centraaldoos, de fasedraad gebruikt als schakeldraad. Dus de fasedraad van het stopcontact is verlengt en daar is de schakelaar tussen gezet.
Het probleem nu is dat de schakelaar rood verlicht is wanneer hij in de uit stand staat en uitgaat wanneer ik hem in de aan stand zet. Precies verkeerd om dus.
Nu heb ik eindeloos verschillende mogelijkheden geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar om de schakelaar verlicht te krijgen wanneer er stroom op het stopcontact staat.
38857_wipschakelaarverpaktperstuk_1.jpg
 
Denk dat een (simpel) schema duidelijker is.
Uiteraard zit de randaarde ook aangesloten.
Dit zit zo aangesloten aan boord zodat er bij gebruik walstroom een stopcontact is waar we wél of niet de stroom kunnen gebruiken.


38857_20140718_144401_2.jpg
 
Dan heb ej waarschijnlijk 2 ingangen en 2 uitgangen met daarop de lamp.
Je moet dan dus ook fase en nul op de schakelaar hebben, en dan vanaf de uitgangen naar de wcd.
 
Okay, dus gewoon de fasedraad alleen gaat niet werken.
Dan moet ik zien dat ik nog 2 draden bij trek.
Maar waar sluit ik dan wat op aan. Twee bovenste polen fase en twee onderste de nul?
 
De schakelaar die je gebruikt is een dubbelpolige schakelaar. met neonlampje erin.

De neonlamp zit, als ik het goed heb bekeken, tussen de twee contacten in het midden, contacten 1 en 2.

Zo zou je de schakelaar volgens mij correct gebruiken:

6_Schakelaar_2.gif


Je zou het schakelen van de nul achterwege kunnen laten, dan moet de nul wel aan de schakelaar verbonden worden, aan punt 2 dus.

Edit (17:02): Let op: ik heb de link naar de pdf gewijzigd. De schakelaar in de nieuwe link komt beter overeen...
 
Vandaag "even" draden bijgetrokken en de schakelaar aangesloten zoals bovenstaand schema.
Schakelaar werkt nu zoals het hoort.
Hartelijk dank voor de hulp en adviezen.
 
Status