Beste klussers,
Ondertussen een jaar bezig met verbouwen en ondertussen staat de ruwbouw er en begonnen met afwerking en het plaatsen van installaties.
Met elektriciteit heb ik vrij weinig ervaring en dat ben ik nu gaandeweg aan het oppakken.
Nu zie ik dat er bij mij thuis een 3 fasen aansluiting is. Mijn vraag is of dit wel voldoende is voor bepaalde situaties. Vooral bij wisseling naar een full electric systeem in een woning.
Wat ik begrijp is dat het totaal vermogen bij 3 fasen als volgt te berekenen is:
3 x 25A x 230V = 17250 Watt = 17,25 kW
De volgende grootgebruikers wil ik in de toekomst gaan installeren. Rond de zomer o.a. zelf plaatsen van een warmtepomp met een indirect gestookte boiler.
Ik kom hier toch qua totaal verbruik al vrij snel over die 17,25 kw. Ok weliswaar moet ik het vrij bont gaan maken maar die situatie kan voorkomen.
Wat gebeurt er in dat soort gevallen? Zie ik iets over het hoofd? Nog vrij beperkt qua kennis.
Ondertussen een jaar bezig met verbouwen en ondertussen staat de ruwbouw er en begonnen met afwerking en het plaatsen van installaties.
Met elektriciteit heb ik vrij weinig ervaring en dat ben ik nu gaandeweg aan het oppakken.
Nu zie ik dat er bij mij thuis een 3 fasen aansluiting is. Mijn vraag is of dit wel voldoende is voor bepaalde situaties. Vooral bij wisseling naar een full electric systeem in een woning.
Wat ik begrijp is dat het totaal vermogen bij 3 fasen als volgt te berekenen is:
3 x 25A x 230V = 17250 Watt = 17,25 kW
De volgende grootgebruikers wil ik in de toekomst gaan installeren. Rond de zomer o.a. zelf plaatsen van een warmtepomp met een indirect gestookte boiler.
- inductieplaat max 10 kw (bestaand)
- warmtepomp max 9 kw
- sauna kachel max 7 kw
- doorstroom geiser max 11 kw.
- Laadpaal max 11 kw
Ik kom hier toch qua totaal verbruik al vrij snel over die 17,25 kw. Ok weliswaar moet ik het vrij bont gaan maken maar die situatie kan voorkomen.
Wat gebeurt er in dat soort gevallen? Zie ik iets over het hoofd? Nog vrij beperkt qua kennis.