Kookplaat aansluiten - 3 fase aansluiting met meerdere krachtstroom groepen

Goedemorgen,

Ik zit even met een dilemma.
Heb een nieuwe kookplaat gekocht zou hem aansluiten, enkel vertrouwde ik de aansluiting niet. Heb in huis een 3 fase aansluiting met meerdere krachtstroom groepen die niet gebruikt worden. Dus ik haalde de wcd open en zag ik maar 4 draden aangesloten namelijk L1 zwart L2 blauw L3 bruin en de aarde. Mijn kookplaat heeft 5 aders L1 L2 N1 N2 en aarde, kookplaat heeft geen brugje erin zitten. Nu kan ik hem toch aansluiten L1 en L2 met maar 1 nul of moet ik de nullen koppelen?



17360703296938105726369844799449.jpg

17360704026367534243040299002607.jpg
 
Rechtsonder zit toch blauw in de wcd? Ik zie het op de automaat zijn maar 3 draden aangesloten.
Heb je een multimeter?
 
Ja, ik zie het nu. Aan de bovenste rij zitten enkel de 3 fasen zonder nul (misschien ooit bedoeld voor machines?). Aan de onderste rij zit er precies wel een nul. Heel vreemde opbouw en keuze kleuren.

Klopt toch, de nul komt van de onderste rij en zit in het midden van de rail. De fasen komen dan uit de linkse kast. Kleurkeuze is precies wel vreemd.

Idd, aan dat Perilex stopcontact moet je normaal 5 aders hebben. Je kan dat toestel wel 2-fasig aansluiten. Plaats hier een foto van het aansluitschema van die plaat.
 
Laatst bewerkt:
Ja klopt het is een dubbele woning waar vroeger een slagerij in zat. Heb in de woning 1 groepenkast met een verdeelkast waar vroeger de machines en koelcellen op zatten.
 
Plaats een foto van het aansluitschema. Die N1 en N2 moeten aan elkaar aan de N op die Perilex en L1 en L2 aan 2 van de 3 fasen.

Controleer iig wel met een multimeter of die blauwe ook echt de nul is!!!!
 
Welke groep hoort bij de Perilex contactdoos? Onder net buiten de foto lijkt er wel een groep met 3 fase en nul te zijn.

Een 16A Perilex mag niet zijn aangesloten op een C25 automaat.

Het lijkt er op dat je in de Perilex contactdoos geen nul hebt, dus sluit niet de kookplaat aan voordat je in de groepenkast aanpassingen hebt gemaakt!
 
Heb even wat foto,s erbij gemaakt.
Als ik alle krachtstroom groepen bijzijn dan zit op de 2de wel een nuldraad die zit gekoppeld aan de rij daaronder ook op de 2de en die zit vanuit de 3de gekoppeld aan een hoofdschakelaar.



17360728067491271443470602199211.jpg

17360728325464087508034508894784.jpg

17360728602188221146780058979730.jpg
 
Automaat voor de kookplaat vervangen door B16.

Boven de automaat 2 fasen naar keuze en de nul aansluiten. Blauw dus niet aansluiten in de 2e klem (L2) maar in de 4e klem (N).

Op de Perilex contactdoos de blauwe draad verplaatsen van rechts onder naar links boven.

Als je dat allemaal in orde hebt kun je de kookplaat aansluiten. Je gebruikt dan de grijze ader niet en plaats in de kookplaat een brug tussen N1 en N2. Of je voegt in de stekker blauw en grijs samen met een dubbele adereindhuls en sluit deze samen aan op de N linksboven als dat in de stekker past (met 1,5mm² gaat dat wel).
 
Een aardlekautomaat is natuurlijk altijd veiliger. Maar nu zit je hele kast vol met installatieautomaten, dus groepen zonder aardlekbeveiliging he?

Ik zou me dan eerder eens afvragen wat er op al die 1-fase groepen links is aangesloten en of dat in de huidige functie (woonhuis) niet door een aardlekschakelaar beveiligd zou moeten worden.
 
Ja mischien toch maar een installatiebedrijf laten komen. Hebben het huis nog niet zo lang, en kom echt de gekste dingen tegen. Kabels met stoffen mantels, alle kleuren van de regenboog aan kabels. Sommige centraaldozen waar spanning op de aarde draad staan. Als ik het zo kan zien nergens een aardlek. Ook in die onderverdeler de kabel die hem voed gaat naar een 63 ampere automaat, daar gaat hij naar die 1 fase automaten en naar de b25 die als hoofdschakelaar dient voor de c25 automaten.



20221031_164356.jpg

20221031_164415.jpg

20221031_164451.jpg
 
Het lijkt me inderdaad niet onverstandig om de hele installatie eens tegen het licht te houden. Anders is je kookplaat straks het enige in de hele installatie wat door een aardlekschakelaar beveiligd is. :wink: Voor woningen is aardlekbeveiliging voor praktisch alles al verplicht sinds 1975, voor andere gebruiksfuncties zoals die slagerij die er eerst in zat waren die eisen er toen nog niet. Oftewel je kunt niet zomaar je pand anders gaan gebruiken zonder ook aan dit soort installaties te denken.

Dat component links onder is geen automaat, maar een 63A hoofdschakelaar. Deze is dus alleen om handmatig te kast spanningsloos te maken, dit component schakelt niet automatisch uit bij overbelasting of kortsluiting zoals een installatieautomaat.

De B25 automaat is niet "als hoofdschakelaar voor de C25 automaten aangesloten", de 7 krachtgroepen zijn gewoon allemaal parallel achter de hoofdschakelaar aangesloten. Vanuit de hoofdschakelaar gaan er toch draden rechtstreeks naar de kamrails op de bovenste en middelste rij? Die B25 automaat wordt vervolgens weer afgetakt van die middelste kamrail. Als jij denkt dat die B25 automaat als schakelaar voor alle C25 automaten functioneert dan lijkt het me niet onverstandig om er een installatiebedrijf bij te betrekken. :wink:

Zo te zien zit deze hele kast wel achter (ten hoogste) 25A smeltzekeringen. Ik neem tenminste aan dat die 3 zekeringen rechts onderin de hoofdverdeler hier bij horen? Dat zijn kleine dII houders en daar past (officieel) niet hoger dan 25A in. Een kast met 7x 25A groepen achter een 25A voorbeveiliging is natuurlijk ook wat doelloos.

Hoe zwaar zijn je hoofdzekeringen? Passen die wel bij je huidige verbruik? Anders betaal je mogelijk onnodig veel vastrecht aan de netbeheerder.

Zoals er in de onderverdeelkast 3 draden in dezelfde klemmen zijn aangesloten is trouwens ook niet hoe het hoort.
 