Goedendag,
in mijn keuken heb ik een perilex aansluiting waarop ik een inductie kookplaat wil aansluiten.
Perilex
rechtsboven fase 1
rechtsonder fase 2
linksonder fase 3
linksboven nul
midden aarde
Nu is de inductieplaat die ik wil aansluiten 2 fase.
Het simpelste zou zijn om rechtsonder om te gooien naar nul (fase 1), en links boven fase 2 en links onder nul (fase 2).
Echter op de lange termijn wil ik mijn close in boiler vervangen met een drie fase doorstroomverwarmer (met een prioriteitsschakelaar). Dus zodoende wil ik dit natuurlijk het liefst laten werken met de huidige drie fase constructie.
De inductieplaat zelf ondersteund 400v (2L - 1N).
Als ik het goed begrijp (en gelezen heb) zou ik dus gewoon fase 1 en 2 kunnen aansluiten (2L), fase 3 niet aansluiten en een enkele nuldraad (1N) doen.
Als ik het goed heb zou dan door de faseverschuiving nooit meer dan 16A per draad lopen omdat afhankelijk van waar in de golf het zit een deel van fase 1 naar fase 2 loopt of omgekeerd of naar de nul.
De kabel die er ligt is een 22 meter lange kabel 5x2,5mm (YMvK-mb). Beetje lang maar mijn meterkast zit in de centrale hal, beetje onhandige constructie...
Dus in het kort kan ik fase 1 en fase 2 aansluiten en een enkele draad gebruiken voor de nul of moet je met deze constructie 2 nuldraden hebben?
Hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht =)
in mijn keuken heb ik een perilex aansluiting waarop ik een inductie kookplaat wil aansluiten.
Perilex
rechtsboven fase 1
rechtsonder fase 2
linksonder fase 3
linksboven nul
midden aarde
Nu is de inductieplaat die ik wil aansluiten 2 fase.
Het simpelste zou zijn om rechtsonder om te gooien naar nul (fase 1), en links boven fase 2 en links onder nul (fase 2).
Echter op de lange termijn wil ik mijn close in boiler vervangen met een drie fase doorstroomverwarmer (met een prioriteitsschakelaar). Dus zodoende wil ik dit natuurlijk het liefst laten werken met de huidige drie fase constructie.
De inductieplaat zelf ondersteund 400v (2L - 1N).
Als ik het goed begrijp (en gelezen heb) zou ik dus gewoon fase 1 en 2 kunnen aansluiten (2L), fase 3 niet aansluiten en een enkele nuldraad (1N) doen.
Als ik het goed heb zou dan door de faseverschuiving nooit meer dan 16A per draad lopen omdat afhankelijk van waar in de golf het zit een deel van fase 1 naar fase 2 loopt of omgekeerd of naar de nul.
De kabel die er ligt is een 22 meter lange kabel 5x2,5mm (YMvK-mb). Beetje lang maar mijn meterkast zit in de centrale hal, beetje onhandige constructie...
Dus in het kort kan ik fase 1 en fase 2 aansluiten en een enkele draad gebruiken voor de nul of moet je met deze constructie 2 nuldraden hebben?
Hartelijk dank voor jullie tijd en aandacht =)