Inductie plaat - Heb 3 fase kast en nog over

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vraagje,

heb 3 fase kast en nog 'over'

1 hele fase met kookgroep (2 van 4 groepen) en op zelfde fase, onder 2e aardlek 3 groepen

inductie plaat is 10.500 watt max. Kan dat eigenlijk wel op 2 groepen?

Afstand van meterkast tot keuken is ca. 20m (inc. boven naar boven en weer naar beneden) moet ik hiervoor een kabel van 5x2,5 mm nemen of kan ik 'gewoon' 2x blauw / 2x bruin / 1x aarde trekken door een 3/4e buis? of kan dit, maar moet dit gescheiden door een 3/8 buis? is de laatste leiding die ik moet leggen.

Dank voor het antwoord.
 
Heb ook 3 fase kast...

3 fase a 7 groepen
21 groepen
6x aardlek met 4 om 3 groepen

dat komt dus wel goed :cool:

voordat mensen nu denken dat ik gek ben.
Had grote kast besteld met 14 groepen / wcd en beltrafo.
Kast is echter zo groot dat oude automaten (van reeds gepimpte 1 fase kast uit 1900) zo overgezet konden worden.
 
De kookplaat moet worden aangesloten op een 16A krachtgroep (3P+N) welke op een 4 polige aardlekschakelaar is aangesloten. Vervolgens leg je een 19mm buis aan met 3xbruin, blauw en geel/groen. Ter hoogte van de kookplaat monteer je dit af op een Perilex wcd. Volg verder het 3~ aansluitschema van de kookplaat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via