Al sinds ik onze huidige woning bezit heb ik een klein probleempje met de stroom in de schuur.
Ik heb een grotere compressor, lasapparaat, afkortzaag welke er soms voor kunnen zorgen dat de zekering omknalt.
de zaag en lasapparaat hang ik meestal aan een verlengsnoer, zo heb ik geen last van een zekering die omschakelt.
De compressor op zolder heeft soms last, zal wel te maken hebben met de stand van de zuigers/tegendruk.
Probleem is dan dat ik helemaal naar huis moet lopen (te grote tuin) en dan in de meterkast de zekering weer om schakelen)
De schuur staat op 2 zekeringen.
Omdat ik niet telkens naar huis wil lopen heb ik een zekeringkast in de schuur laten plaatsen.
Alles in huis is nog voorzien van b16 automaten.
De nieuwe kast in de schuur is voorzien van 4 x c16 automaten.
Ben ik met het plaatsen van 2 c16 automaten in de meterkast van het huis verlost van mijn probleem?
Gaat dan ook eerst de zekering in de schuur er uit als het dan toch fout gaat?
Ik heb een grotere compressor, lasapparaat, afkortzaag welke er soms voor kunnen zorgen dat de zekering omknalt.
de zaag en lasapparaat hang ik meestal aan een verlengsnoer, zo heb ik geen last van een zekering die omschakelt.
De compressor op zolder heeft soms last, zal wel te maken hebben met de stand van de zuigers/tegendruk.
Probleem is dan dat ik helemaal naar huis moet lopen (te grote tuin) en dan in de meterkast de zekering weer om schakelen)
De schuur staat op 2 zekeringen.
Omdat ik niet telkens naar huis wil lopen heb ik een zekeringkast in de schuur laten plaatsen.
Alles in huis is nog voorzien van b16 automaten.
De nieuwe kast in de schuur is voorzien van 4 x c16 automaten.
Ben ik met het plaatsen van 2 c16 automaten in de meterkast van het huis verlost van mijn probleem?
Gaat dan ook eerst de zekering in de schuur er uit als het dan toch fout gaat?