YMVK of VD-draad in schuur

Alle bedrading in mijn schuur (onverwarmd, droog, maar altijd wel een redelijk hoog luchtvochtigheidspercentage) is YMVK (of is het nu juist XMVK?). Ik wil een extra LED-"TL" aanbrengen en bij mijn werkplek ook extra verlichting met een aparte schakelaar en een WCD. Ik heb YMVK liggen, maar dan loop ik steeds tegen de kleurcodes aan, immers naar de lampen gaat een blauwe nul en een zwarte schakeldraad en die YMVK heeft aarde, nul en fase.

Ik heb ook nog ruim voldoende VD-draad liggen. Dat werkt het fijnst en dan heb ik ook geen kleurcode uitdagingen.

Mag VD-draad in een schuur gebruikt worden (vanzelfsprekend via (flexibele) elektrapijp)?
Mag een mix van VD-draad en YMVK door elkaar worden gebruikt?
Moet YMVK ook nog door elektrapijp lopen (zie de foto's, zo heeft de vorige eigenaar dat gedaan)?

Bijgaand de huidige situatie:
20250417_113507.jpg

(kabel komt vanuit woonhuis door de tuin uit de vloer)

20250417_113459.jpg

(schakelaar buitenverlichting + WCD)

20250417_113526.jpg

(schakelaar verlichting schuur + WCD)

20250417_113531.jpg

(beetje donker door de brandende lamp, maar bedrading boven het raam van de schuur)

20250417_113544.jpg

(extra lamp boven deur, met aparte schakelaar + WCD)

20250417_113608.jpg

(dit is een hok in de schuur, bedrading gaat door de muur. 2 lichtpunten in dit hokje + ongeaarde WCD; schakelaar zit aan de andere kant van de muur)

20250417_113628.jpg

(iets meer detail, links hiervan is het werkplekje met bankschroef e.d., hier moet extra verlichting,+ schakelaar en WCD komen)
 
En op je andere vraag, YMVK of XMVK hoeft niet in een buis maar mag ook zo tegen de muur vastgezet worden met zadelklemmen. De meeste doen het alleen wel omdat het geheel wat strakker oogt.
 
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Je mag in een droge schuur prima draad in buis gebruiken.

Het is nu sowieso een beetje een rare mengelmoes van spatwaterdicht IP44 of hoger schakelmateriaal, spatwaterdichte kabeldozen, maar ook IP40 lasdoosjes die alleen geschikt zijn voor in droge ruimten en een ongeaarde IP20 WCD.

Persoonlijk zou ik een dergelijke opbouw installatie wel met YMVK in buis maken. Dit werkt lekker makkelijk omdat je de bochten kunt open laten etc. Maar dan gebruik ik ook alleen componenten die zijn bedoeld voor kabelinvoer, dus kabeldozen met wartels of rubberen invoertules etc.

Je kunt prima 3-aderige YMVK naar je verlichtingsarmatuur leggen, er is niets op tegen om bruin als schakelader te gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Je kunt prima 3-aderige YMVK naar je verlichtingsarmatuur leggen, er is niets op tegen om bruin als schakelader te gebruiken.
Helder. Ik ga eens kijken wat het simpelst is. Zo'n mengelmoes geldt voor het hele huis, iets van de vorige eigenaar, maar op zich ben ik ook wel een voorstander van hergebruik of gebruiken wat er nog ligt, mits veilig en binnen de regels. Dat niet geaarde stopcontact gaat helemaal verdwijnen uit dat hok, ik zal daar nooit stroom nodig hebben, en mocht dat toch ooit het geval zijn, dan gebruik ik wel even een kabelhaspel. Was het "saxofoonhok" van de vorige eigenaar ;-)
 