Wtw kanalen aanleggen

Ik ga mijn wtw installeren en de kanalen aanleggen. Nu had ik nog wat vragen.

Vraag 1:
Er staat in de handleiding dat de kanalen onder afschot naar de wtw toe moeten lopen. Geld dit ook voor het aanvoer kanaal van buiten naar de wtw?

Ik heb een review gelezen dat er bvb regen of lucht naar binnen werd gezogen, (ook al weet ik niet of bij hem de luchtsnelheid te hoog is of de helling van het dak niet groot genoeg)

Het kanaal word bovenin de wtw aangesloten. Bij mij is de luchtsnelheid 3,9m/s, het gaat om een horizontale dakdoorvoer 160mm. 277m3/u.

Vraag 2:
Klopt het hoe ik wil gaan inregelen.
1. Alles ventielen volledig opendraaien.
2. Wtw heeft 3 standen, stand 3 instellen op benodigd debiet 277m3/u
3. Met potmeter verschil in druk toevoer en afvoer compenseren
4. Ventiel met meeste weerstand volledig open laten staan.
5. Alle ventielen afgaan en 1 voor 1 dichtdraaien tot ze het juiste debiet halen.
 
Afschot juist in de kanalen naar buiten toe. Binnen maakt het niet uit.
Dit is om condens en evt. Inregenen goed af te voeren.

3,9 m/s is prima.

Hoe ga je de luchtstromen controleren na het inregelen? Heb je een meetkoker? Zonder is het namelijk onbegonnen werk en zal je het op de gok moeten doen.
 