Wth vloervervarming met grundfos pomp , pomp draait niet !

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben een huis 5 jaar oud beneden vloerverwarming als hoofdvervarming

de grundfos pom 25-50 180 draait niet meer

vandaag was ik aan het stofzuigen in ketel ruimte (benden in de woning)
ik had geen warmte vraag zag ik dat vloerverwarming aanvoer 55 graden was na controlle ketel stond niet aan pomp van vloerverwarming was kokend heet
na controle zag ik dat hij niet draait :(
#heb spaning ook gemeten vanuit de reset pomp zelf heeft 100% spanning
#heb hem uit ze huis gehaald draait soepel en alles is schoon
#terug geplaats moter krijgt hem niet rond 1x gelukt met aanslingeren draaide effe 2 min weer stil

is dit te repareren licht dus aan de spoel of magneet!

nog een vraag deze pomp is origineel bij het wth pakket geleverd deze zijn grijs van kleur en staan nergens op markplaats zijn de stalen huisjes waar de 4 inbussen inzitten het zelfde als bij de rood kleurige pompen !!
dan zou ik via markplaats een nieuwe voor 65,- op het bestaande huis kunnen plaatsen
 
Condensator !!! bedankt voor snelle reactie top :D

het witte ding onder het kapje van de 3 standen schakelaar ???

waar is deze te koop ? goede verwarming zaak warmteservice
welke waardes moet hij geven ? staat 2,5 op

de 2 draatjes mag ik die doorknappen en de nieuwe eraan solderen en inpakken met kripkouse???
 
2,5 heb ik net gezien mag ik de nieuwe aan de bestaande draatjes solderen en inpakken met krimpkous ?

zodat ik niet de helle pomp hoef te slopen!!

zit er een soort van plus /min aan de draatjes?? of maakt dat niet uit in welke volgorde
 
Dan moet je ook zo een 2,5 uF terug zetten.
Vast solderen kan.
Sommige pompen kun je ze gewoon er uit trekken en de nieuwe er in pluggen.
Soms lukt dat ook niet.
Dan is solderen idd een optie.
Nee zit geen + en - aan.
 
Mag ik u vriendelijk bedanken

heb er gelijk één besteld, origineel en voor 10,- incl verzenden

1 draadje gaar er vrijgemakkelijk uit de andere zit wat vast voor de zekerheid soldeer ik die

ben handig maar geen elektro achtergrond ben schilder van beroep

wat is de werking van een condensator op een elektropomp??
 
Draden kan je er gewoon uittrekken, als ze een beetje vast zitten harder trekken, in de deksel staat aangegeven in welke gaatjes de condensator aangesloten hoort te zitten.
 
Allemaal bedankt

de draatjes trek ik er één voor één uit dan wissel ik ze tegelijk met de nieuwe condensator op de condensator kom ik zien wel draadje een bepaalde uitgangs waarde heeft dit vergelijk ik met de nieuwe en klaar is kees!!

de nieuwe is besteld 10,- incl verzenden origineel en zelfde waarde

moet dus goed gaan

nogmaals vriendelijk bedankt
 
Ik heb vandaag de condensator binnen gekregen

heb hem gelijk erin gezet en prima weer :D

draadjes konden inderdaat gewoon los getroken worden

effe omwisselen en klaar weer


super en bedankt voor jullie hulp

topic is kaar en mag opslot of verwijderd worden
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via