Hallo allemaal!

Ik heb een vraag over een vereenvoudigde wisselschakeling (spaarschakeling) die ik heb aangelegd.


afbeelding niet meer beschikbaar

De spaarschakeling heb ik aangelegd zoals in de afbeelding hierboven, de onderste situatie. Bij één schakelaar is de fase (bruin) doorverbonden voor een stopcontact dat eronder zit. De bruine draden zijn aangesloten op het P-contact en de zwarte draden op de wisselcontacten.

Nu wil het geval dat als ik met 1 schakelaar de verlichting inschakel, ik ook met diezelfde schakelaar de verlichting weer moet uitschakelen. Dit was niet de bedoeling. Ik wil met beide schakelaars kunnen in- en uitschakelen. Hebben jullie voor mij de oplossing?

Bedankt alvast!
 
Je moet een zwarte draad op beide P contacten aansluiten. Bruin op de wisselcontacten en de zwarte draad die ook naar de lamp gaat op de andere wisselcontacten.
 
Ik ben blij! :D
Ga ik dat morgen even aanpassen en dan werkt het vast probleemloos.
Sxnder bedankt!

Enne Gerrit, tekening lezen is ook een vak, dat zal ik dan wel niet beheersen :P
 