Ik ga mijn huidige groepenkast uit 1983 met 5 groepen vervangen door een moderne met 8 groepen.
Ik heb inmiddels begrepen dat er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschak mogen dus worden het 2 ALS's
Ikl heb nog 2 ALS's liggen van het merk Merlin Gerin, één van het type DPN vigi B16 en één van het type DPN vigi L16A Dat zijn dan volgens mij beide 16A ALS's. L zou de oude benaming zijn voor B type.
Vraag1: kan ik die ALS's gebruiken of moet ik een zwaardere 25A, of 40A types gebruiken. Net zoals je bij zekeringen lager onderzekerd?
Vraag2: Is het toegestaan of aangeraden sommige groepen buiten de ALS om aan te sluiten zoals bijv voor de vaatwasser, wasmachine, droger, keukenboiler, CV?
Bij voorbaat dank.