WCD slaapkamer boven voeden vanaf centraaldoos beneden?

Mag ik een nieuw bijgeplaatste WCD in een slaapkamer op de 1e verdieping voeden vanuit een centraaldoos beneden? Die centraaldoos beneden is via de vloer namelijk nagenoeg zonder hak- en breekwerk te bereiken. Om aan te sluiten op de centraaldoos van de slaapkamer zelf, zou ik een enorme omweg helemaal via de zolder en weer terug moeten maken i.v.m. een balkenplafond.
 
Mij is altijd geleerd dat alle wcd's in een ruimte aangesloten moeten zijn op de centraaldoos in die ruimte.
Dit om verwarring te voorkomen en ook om het door elkaar halen van groepen te voorkomen.
Echter het zou natuurlijk wel werken.
 
Ja dit is gewoon toegestaan.

In mijn vorige woning (projectbouw) zat dat op de hele bovenverdieping zo. Ik vond het eigenlijk alleen maar handig dat de contactdozen op de slaapkamer een andere groep waren dan het plafondlichtpunt, zet een nachtlampje neer en je hebt altijd licht in de ruimte bij een storing / uitgeschakelde groep voor werkzaamheden.
 
Je mag gewoon 2 verschillende groepen in 1 ruimte hebben, (in de keuken is dat zelfs verplicht)
Alleen als men bij nieuwbouw al gaat rommelen in een elektrische installatie (ondanks dat het gewoon mag) vind ik toch wel bedenkelijk. (natuurlijk alles ook nog in flexbuis)
Bij de werkgever waar ik e.e.a heb geleerd moest je zoiets dan ook niet in je hoofd halen, dan kon je het in je eigen tijd weer afbreken en maken zoals het je geleerd was. Daar werd niet gekeken naar "zo kan het een kwartiertje sneller of kan er bespaard worden op een paar meter buis en draad"
 
Sorry maar mij is altijd geleerd om juist 1 wcd vanaf een andere groep te halen, om de reden die XanderH hierboven al aangeeft.
Als je het anders geleerd hebt maakt dat het nog niet correct.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via