Tegenwoordig worden er vaak automaten als hoofdzekering gebruikt, zoals hier:
Automaten kunnen 40A zijn.
Jouw hoofdzekering zit in die verzegelde kast links onder, dit is overduidelijk geen automaat (anders zat er een sparing in het deksel waardoor je de automaat kon zien en bedienen).
Je hebt dus een smeltpatroon als hoofdzekering, 1x25A of 1x35A. Dat is je aansluitwaarde. Welke van de twee het precies is kan ik je helaas niet vertellen.
Hoe zit die meter vast? Is dat nou allemaal open van achteren en zie ik daar nou draad onder uit steken? En links zelfs een paar ongeisoleerde uiteinden?
Die hele installatie deugt in mijn ogen weinig van. Tevens mist er volgens mij een zegel op die bout onder de meter, daar waar de aansluitingen zitten.
Aangezien dit deel van de installatie de verantwoordelijkheid van de netbeheerder is, zou ik daar eens contact mee opnemen. Misschien voelen ze zich geroepen om het in orde te maken met een meterbord e.d, dan kun je de monteur meteen vragen welke zekering er in zit. ;)
Mijn hoofdschakelaar in de zekeringenkast is trouwens ook voor 40A. Zit daar ook een zekering in?
Nee. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als met de meter; de componenten zijn geschikt voor een stroom van maximaal 40A.
Als je meerdere groepen maximaal belast, is het zeker mogelijk dat je meer verbruikt dan dat de hoofdzekering aan kan (25A of 35A). Als dat gebeurt dan smelt de hoofdzekering door.