Warme CV-leidingen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Kan iemand misschien uitleggen waarom alle radiatoronderblokken in mijn huis 50% ventielen hebben, waardoor in alle leidingen (PEX, in de vloeren) warm CV-water blijft stromen, ook als de radiatorkranen dicht staan? Dat lijkt me niet bevorderlijk voor mijn energieverbruik. Zou ik deze kunnen vervangen door ander blokken?

Dank, Hans
 
Als er 50% ventielen geplaatst zijn dan stroomt er altijd water door ongeacht de stand van de radiatorkranen.
(behalve als de ketel geen warmte geeft, en de pomp niet draait)

Als je vermoedt dat de woning op temperatuur is, en de onderblokken toch warm blijven dan moet je het zoeken
in de regeling (thermostaat?) of een defect in de ketel (driewegklep of terugslagklep)
 
Bedankt voor je reactie Ronny. Misschien was mijn vraag niet duidelijk gesteld: waarom stroomt er warm water door leidingen naar verwarmingen die dicht staan (bijv. in de garage). Is dat werkelijke nodig? Ik wil niet altijd de hele woning verwarmen, als dat niet nodig is.
 
De radiatoren zijn in serie aangesloten, de aanvoer loopt van de verdeler
naar het aansluitblok van een radiator en van daaruit naar de aanvoer van de volgende radiator.

Meestal zijn er op die manier twee of drie radiatoren in serie aangesloten.

Bij 50% ventielen stroomt er 50% direct door naar de volgende radiator en 50% naar de radiatorkraan
als die open staat. Bij een 100% ventiel stroomt er alleen water als de radiatorkraan open staat.
 
Veel dank voor het meedenken.

Het begint me te dagen. Sommige verwarmingen moeten inderdaad in serie staan (op de bovenverdieping zijn 6 radiatoren, en maar 4 aan- en afvoerleidingen). Maar dat lijkt me geen reden om dan maar alle onderblokken 50% uit te voeren. Zijn er überhaupt wel 100% ventielen te krijgen, die passen op mijn radiatoren? De huidige onderblokken zijn van VSH, type K 3031. Ik zie nergens dat daar ook 100% uitvoeringen van zijn. Of zijn er andere merken, die ook passen?
 
Het is heel simpel, als je de 50% ventielen vervangt door 100% ventielen dan moeten alle radiatorkranen open blijven staan.
Doe je dat niet dan wordt er geen enkele radiator warm.
Het volgende probleem is de warmteverdeling over de radiatoren,
de eerste radiator zal goed warm worden maar de tweede en eventueel derde niet.
Conclusie, de 50% ventielen moeten blijven zitten. Een andere oplossing is er niet.
 
100% ventielen zijn zeker te verkrijgen. Maar zoals al aangegeven je kunt de blokken niet vervangen omdat je dan een ander probleem gaat creëren.

Je hebt waarschijnlijk 2 ringen van 3 radiatoren liggen zoals ik het lees. Je zou bijvoorbeeld wel een afsluiter in de voeding van het verdeelblok kunnen zetten. Hiermee kun je dan alles afsluiten waardoor je in het voor en najaar de ring niet mee verwarmd. Maar het blijft alles of niets.

Succes.
 