Niet alle radiatoren worden warm - Waarom blijven leidingen lauw nu pomp werkt

Dag Forumleden,

Ik heb een vraag over de werking van mijn stadsverwarming in combinatie met een Honeywell M452A1006 actuator en een Grundfos UPS25-50 pomp.

De afgelopen dagen sloeg, na lange tijd, de verwarming weer eens aan en ik merkte daarbij dat niet alle radiatoren in huis warm werden. Onderzoek in de meterkast wees uit dat de Gundfos UPS25-50 zoemde maar niet pompte. Ik kon dit zien door de ontluchtingsring aan de voorzijde los te draaien. Ik kon de pomp wel met een schroevendraaier bewegen, dus ik vermoedde dat wellicht de aanloopcondensator defect was. Aangezien deze slechts een paar € kosten, heb ik er 1 besteld en deze vervangen. De pomp functioneer nu weer goed.

Ik dacht dat hiermee het probleem opgelost zou zijn. Niets is echter minder waar.

Waar voorheen (toen de pomp niet draaide) de leiding vóór en na de pomp goed warm werden (en enkele radiatoren ook), blijft de leiding vóór en na de pomp nu lauw (blauw deel foto) en alle radiatoren koud?!
Verder zie ik dat de Honeywell M452A1006 (stand 'auto') na een minuut of 10 de klep voor ongeveer +/- 0,5cm opent. De meter van de stadsverwarming geeft dan vervolgens aan dat er een flow is van tussen de 35 en 45 water liter per uur. Weet niet of dit voldoende is of dat er een grotere flow moet zijn, maar op deze stand heeft ie altijd gestaan.

Maar wat is er nu fout of wat doe ik fout? Waarom blijven de leidingen lauw nu de pomp functioneert? Moet ik iets ontluchten? Het lijkt er nu op dat de Grundfos koud water rondpompt en dat het warme water ter hoogte van de Honeywell (rode lijn op foto) niet meegenomen wordt in de flow......

Dank,
Vipercat

20221121_141454.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via