Beste mensen,
Binnenkort wil ik een nieuwe keuken gaan installeren en ga ik over op elektrisch koken. Momenteel heb ik een 1x25A aansluiting. Ondertussen ben ik er al achter gekomen dat hiervoor mijn aansluiting zal moeten verzwaren, dit heb ik ondertussen bij stedin aangevraagd en ze kunnen hem ombouwen naar 3x25. Hiervoor moet er natuurlijk ook een nieuwe groepenkast komen, deze wil ik door een elektricien laten installeren. De kabels wil ik echter zelf trekken en dit zal ook pas later gebeuren (na het installeren van de nieuwe 3 fase groepenkast en het verzwaren van de aansluiting). Ik wil dus eerst laten vernieuwen, daarna de aansluiting laten verzwaren en uiteindelijk de nieuwe keuken installeren en gebruik maken van de vrije ruimte in de groepenkast. Nu ben ik via veel lezen op het forum al aardig ver gekomen (hoop ik), maar heb ik nog de volgende vragen;
1. Is de getekende groepenkast het juiste voor een 3X25A aansluiting waar een 7400W inductiekookplaat aan komt te hangen? (4P hoofdschakelaar, 3xALS 2-polig, 1 fornuisgroep, 6 16A groepen.
2. De tweede vraag gaat over het aansluiten van de fornuisgroep op de fases. De inductie kookplaat is van het type Matmassig van Ikea waar op dit forum veel over te vinden is. De aansluitwaarde is 7400W en dat op 220-240V. Als ik het goed begrijp zijn hier dus 2 fases voor nodig. Zou dit met de getekende setup uberhaupt aan te sluiten zijn en hoe zou dit aangesloten moeten worden? Hoe kan ik de fases over de fornuisgroep en de overige groepen verdelen? Ik ben in de veronderstelling dat alle drie de fases elk over een eigen ALS lopen, maar in het geval van de fornuisgroep die 2 fases nodig heeft, hoe ziet dit er dan uit?
Uiteindelijk laat ik het door een elektricien aansluiten maar ik wil weten of ik met deze richting op het goede spoor zit voor ik de aansluiting laat verzwaren en deze groepenkast aanschaf.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen,
Groeten,
Tom
Binnenkort wil ik een nieuwe keuken gaan installeren en ga ik over op elektrisch koken. Momenteel heb ik een 1x25A aansluiting. Ondertussen ben ik er al achter gekomen dat hiervoor mijn aansluiting zal moeten verzwaren, dit heb ik ondertussen bij stedin aangevraagd en ze kunnen hem ombouwen naar 3x25. Hiervoor moet er natuurlijk ook een nieuwe groepenkast komen, deze wil ik door een elektricien laten installeren. De kabels wil ik echter zelf trekken en dit zal ook pas later gebeuren (na het installeren van de nieuwe 3 fase groepenkast en het verzwaren van de aansluiting). Ik wil dus eerst laten vernieuwen, daarna de aansluiting laten verzwaren en uiteindelijk de nieuwe keuken installeren en gebruik maken van de vrije ruimte in de groepenkast. Nu ben ik via veel lezen op het forum al aardig ver gekomen (hoop ik), maar heb ik nog de volgende vragen;
1. Is de getekende groepenkast het juiste voor een 3X25A aansluiting waar een 7400W inductiekookplaat aan komt te hangen? (4P hoofdschakelaar, 3xALS 2-polig, 1 fornuisgroep, 6 16A groepen.
2. De tweede vraag gaat over het aansluiten van de fornuisgroep op de fases. De inductie kookplaat is van het type Matmassig van Ikea waar op dit forum veel over te vinden is. De aansluitwaarde is 7400W en dat op 220-240V. Als ik het goed begrijp zijn hier dus 2 fases voor nodig. Zou dit met de getekende setup uberhaupt aan te sluiten zijn en hoe zou dit aangesloten moeten worden? Hoe kan ik de fases over de fornuisgroep en de overige groepen verdelen? Ik ben in de veronderstelling dat alle drie de fases elk over een eigen ALS lopen, maar in het geval van de fornuisgroep die 2 fases nodig heeft, hoe ziet dit er dan uit?
Uiteindelijk laat ik het door een elektricien aansluiten maar ik wil weten of ik met deze richting op het goede spoor zit voor ik de aansluiting laat verzwaren en deze groepenkast aanschaf.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen,
Groeten,
Tom