Beste lezers,
Twee jaar geleden heb ik een nieuw dak op de garage geplaatst, zonder isolatie en voorzien van een EPDM toplaag. Dus een koud dak.
De garage is 8 x 4 meter vrijstaand en liggen zuid - west
De garage heeft een balkenlaag met 55 cm tussen de balken en 22,5 cm hoog.
Verder niet geïsoleerd en ook geen verwarming.
De garage wordt gebruikt voor de opslag en klusjes en geen auto die er nat ingaat.
Verder niet het idee dat het lekt aangezien de platen over de gehele lengte niet nat zijn.
Echt specifiek aan de lange kant van de garage (zuidzijde)
Het dak is zo geplaatst dat er nauwelijks water op blijft liggen. Als er iets blijft liggen dan is het minimaal aan de lange zijde.
Het spochtprobleem komt denk ik vanuit de spouw.
Deze spouw is matig tot slecht geisoleerd met eps platen.
Vorig jaar heb ik extra stootvoegen geopend in de buitenmuur om de 3 stenen en voorzien van bijenbekjes om zo de ventilatie te bevorderen.
Tevens aan de binnenzijde zoals op de foto te zien een rij stenen tussen de balken verwijderd om de ventilatie tussen de balken aan de binnenzijde te optimaliseren en afgewerkt met een rooster.
Als het donker is in de garage kan ik licht zien door de open stootvoegen vanuit de buitenmuur. Dus voldoende ventiltatie tussen de balken lijkt me of is dit teveel ?
De underlayment zoveel mogelijk ingesmeerd met loodmenie om het hout toch extra te beschermen.
En nu (zie foto) alsnog druppels aan de onderkant van het hout tussen de spouw en opnieuw scheuren in de muur.
Ik had gehoopt dat het nu eindelijk opgelost zou zijn, maar niets is minder waar.
Graag jullie advies en waar mogelijk een oplossing.
Twee jaar geleden heb ik een nieuw dak op de garage geplaatst, zonder isolatie en voorzien van een EPDM toplaag. Dus een koud dak.
De garage is 8 x 4 meter vrijstaand en liggen zuid - west
De garage heeft een balkenlaag met 55 cm tussen de balken en 22,5 cm hoog.
Verder niet geïsoleerd en ook geen verwarming.
De garage wordt gebruikt voor de opslag en klusjes en geen auto die er nat ingaat.
Verder niet het idee dat het lekt aangezien de platen over de gehele lengte niet nat zijn.
Echt specifiek aan de lange kant van de garage (zuidzijde)
Het dak is zo geplaatst dat er nauwelijks water op blijft liggen. Als er iets blijft liggen dan is het minimaal aan de lange zijde.
Het spochtprobleem komt denk ik vanuit de spouw.
Deze spouw is matig tot slecht geisoleerd met eps platen.

Vorig jaar heb ik extra stootvoegen geopend in de buitenmuur om de 3 stenen en voorzien van bijenbekjes om zo de ventilatie te bevorderen.


Tevens aan de binnenzijde zoals op de foto te zien een rij stenen tussen de balken verwijderd om de ventilatie tussen de balken aan de binnenzijde te optimaliseren en afgewerkt met een rooster.
Als het donker is in de garage kan ik licht zien door de open stootvoegen vanuit de buitenmuur. Dus voldoende ventiltatie tussen de balken lijkt me of is dit teveel ?
De underlayment zoveel mogelijk ingesmeerd met loodmenie om het hout toch extra te beschermen.
En nu (zie foto) alsnog druppels aan de onderkant van het hout tussen de spouw en opnieuw scheuren in de muur.
Ik had gehoopt dat het nu eindelijk opgelost zou zijn, maar niets is minder waar.
Graag jullie advies en waar mogelijk een oplossing.