Vloerverwarminspomp wordt erg heet

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Mijn vloerverwarmingspomp wordt heel erg heet. Alle aanvoerventielen (4 groepen) staan open en heeft tot nu toe goed gewerkt. Weet iemand wat er aan kan mankeren?

Alvast bedankt!
Roy
 
Bedankt voor je reactie, Ingmar89. Ik had geprobeerd te voelen of de pomp wel nog draait, maar kon het moeilijk vertellen aangezien de hitte van de pomp. Is er een ander manier om na te gaan dat de pomp nog wel draait?
 
Je kunt de schroef aan de voorkant er af draaien, dan kun je de pompas zien. Die moet draaien. Let op: Er kan water uit komen.
Verder: als de leiding vlak boven de pomp erg warm is, en eronder niet, dan is er geen stroming. De pomp is dan kapot.
Als je die schroef er uit hebt, en de pomp draait niet, kun je proberen om de pompas met een schroevendraaier te draaien.(voorzichtig)
Als hij dan wel wil draaien, dan heb je mogelijk een kapotte condensator.
 
Zo ook nog lucht kunnen zijn. Dit is tevens met de genoemde schroef te verhelpen. Let wel op dat er stoom uit kan komen. Voorzichtig dus.

Voorgenoemde zijn allemaal mogelijkheden.

Succes.
 
Schroevedraaier op de pomp zetten het handvat aan het oor en je hoort of de pomp draait.
*wgb*
 
De waaier kan ook afgebroken zijn, de pomp as draait dan wel maar circulatie ho maar.
 
Bedankt voor alle tips. Ik heb ze uitgeprobeerd. Schroef aan de voorkant los, komt idd water uit, maar kon de pompas niet zien. Schroef als verbinding te gebruiken tussen pomp en het oor is ook stil. Wel is het water aan de bovenkant van de pomp warmer dan de onderkant. Betekent dit dat de pomp defect is? Of de aansturing? 230V komt in een witkastje en een 2e kabel vanuit het witte kastje gaat naar het zwarte doosje boven op de pomp. Pomp is van het merk Salmson type NYL33-25P en staat in gesteld op 65W/0,28A (stand 3). Als de pomp vervangen moet worden, welke type is vergelijkbaar met deze type?(Aansluiting buismaat/vermogen,...).Weet iemand hoe de kosten zouden zijn?
 
Dat het water nabij de pomp warm wordt betekend in iedergeval dat de pomp draait maar er geen stroming is.
Waaier van de pomp is al genoemd maar het kan ook zijn dat de doorstroom belemmerd wordt.
Als de waaier vast zit dan branden de wikkelingen al snel door.

De pomp haalt zijn koeling mede van het cv water.
 
Vanmorgen met meer licht, nogmaals de schroef los, kon de pompas met de schroevedraaier aandraaien, maar zelf doet ie het niet. Hoe komt het dat de pomp dan heet wordt? Hoe kan ik nagaan of de doorstroom belemmerd wordt?
 
De pomp wordt heet omdat hij wel spanning krijgt (evt. controleren met multimeter) maar niet draait (geen koeling).
Kan door een kapotte condensator. Als die er ten minste in zit, hangt af van het type elektromotor.
Salmson is overgenomen door Grundfos. Een Grundfos dealer zou dus ook een vervangende condensator moeten kunnen leveren, als deze ten minste vervangbaar is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan