Retour robot verdeler wordt warm zonder warmtevraag

Onderstaande verdeler heb ik voor mijn vloerverwarming. Nu is het zo dat wanneer er geen warmtevraag is - alle groepen de dicht en de pomp uitstaat - de retour (en aanvoer) alsnog warmt wordt wanneer de cv-ketel aanstaat voor de radiatoren elders in mn huis.

Nu mijn vraag, hoort dit? De retour bij de cv ketel wordt hierdoor wel snel warm en lijkt mij inefficiënt.

1000048618.jpg
 
Het bovenste deel van de verdeler is gewoon een onderdeel van het CV-water circuit. En krijgt dus ook warm water aangevoerd. Omdat er geen warmte vraag is vanuit de ruimte blijven de groepen idd dicht, en zal er geen menging optreden met kouder retourwater.
 
Ok, goed om te weten.

Maar de ketel hangt vrijwel naast de vloerverwarming verdeler. Is het niet onhandig dat de warme retour van de verdeler direct terug stroomt naar de ketel?

Is het een idee om een klep te plaatsen of iets dergelijks?
 
@Auto-Geen

Systeem bestaat uit hr91 radiatorkranen en een hce80 regelunit die de groepen open/dicht zet op een robot vloerverwarming verdeler. Dit wordt aangestuurd door een Honeywell evohome welke de ketel aan/uit schakelt dmv een bdr91 relais.

Wat moet ik verstaan onder een naregeling? Er is volgens mij geen primaire klep aanwezig.; heb je wellicht een voorbeeld, zit niet in het vak zegmaar :)
 