Hoi allemaal,
Ik ben met een flinke verbouwing bezig en sinds kort een vvw systeem liggen. Alles aangesloten maar nu heb ik het volgende als probleem. De vvw wordt niet warm. Na veel gelezen te hebben kwam ik er achter dat mijn verdeler een VTE inregelventiel heeft...dit stond natuurlijk nergens in de gebruikshandleidng.
Als ik op de verdeler het VTE inregelventiel volledig uit draai(dus retour water mengt met aanvoer) dan heb ik een goede flow op alle groepen maar dan loopt mijn aanvoer thermometer volledig terug. Al zet ik de aanvoer temp. op de ketel op +70C°, ik zit met een koude verdeler.
Draai ik de VTE inregelventiel volledig in (retour mengt niet met aanvoer) dan loopt mijn aanvoer thermometer netjes op tot de op de ketel ingestelde aanvoer temperatuur(nu 30°C), maar stopt de flow als ik naar de flowmeters kijk.
In beide gevallen geeft de retour thermometer gek genoeg geen kik en blijft op 10C° staan.
Hoe los ik dit op?
Plan is enkel vvw in huis aan te leggen dus de aanvoer temperatuur mag laag blijven.
De hardware:
- Remeha Tzerra ACE 39c Combiketel.
- In huis enkel en alleen vvw 10 h.o.h.
- VTE InLine verdeler 5 groepen. zie fotos
- Google Nest thermostaat

Ik ben met een flinke verbouwing bezig en sinds kort een vvw systeem liggen. Alles aangesloten maar nu heb ik het volgende als probleem. De vvw wordt niet warm. Na veel gelezen te hebben kwam ik er achter dat mijn verdeler een VTE inregelventiel heeft...dit stond natuurlijk nergens in de gebruikshandleidng.
Als ik op de verdeler het VTE inregelventiel volledig uit draai(dus retour water mengt met aanvoer) dan heb ik een goede flow op alle groepen maar dan loopt mijn aanvoer thermometer volledig terug. Al zet ik de aanvoer temp. op de ketel op +70C°, ik zit met een koude verdeler.
Draai ik de VTE inregelventiel volledig in (retour mengt niet met aanvoer) dan loopt mijn aanvoer thermometer netjes op tot de op de ketel ingestelde aanvoer temperatuur(nu 30°C), maar stopt de flow als ik naar de flowmeters kijk.
In beide gevallen geeft de retour thermometer gek genoeg geen kik en blijft op 10C° staan.
Hoe los ik dit op?
Plan is enkel vvw in huis aan te leggen dus de aanvoer temperatuur mag laag blijven.
De hardware:
- Remeha Tzerra ACE 39c Combiketel.
- In huis enkel en alleen vvw 10 h.o.h.
- VTE InLine verdeler 5 groepen. zie fotos
- Google Nest thermostaat