Vloerverwarming stookt niet goed bij ltv

Hallo,

Ik heb onderstaande vraag naar jk vloerverwarming gemaild. Nog geen reactie. Misschien kunnen jullie mij helpen.

Hallo,

Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming, welke door jullie is gelegd. In de beschrijving staat dat de vloerverwarming stookt bij een lagere cv temperatuur van ca. 60 graden, om zo kosten te besparen. Dit wilde ik graag eens uitproberen. Heb altijd gewoon met 90 graden gestookt. Als ik met 90 graden stook kan ik aflezen op de optimizer dat er 42 graden door vloerverwarming buizen gaat. Echter als ik de cv op 60 graden zet, zoals jullie aan raden, komt de temperatuur op de optimizer niet boven de 32 graden uit en verwarmd het dus niet voldoende om het warm te krijgen in huis. Mijn vraag is of dit een bekend probleem is? Of dit aan de vloervewarming ligt of aan de cv ketel (nefit Smartline hr)

Ik hoor graag of jullie mij kunnen helpen.

Mvg

Bouke bisschop
 
De temperaturen van de retour- en de aanvoerleidingen zijn een indicatie voor een goede werking van het systeem.
Dat zijn dus 4 temperatuurmetingen, aanvoer en retour van de
ketel en retour en aanvoer van de vloerset. groet bernhard
 
Als je de temperaturen opgeeft wordt het duidelijker.
Mogelijk dat er te weinig CV-water van de ketel in de vloerset wordt opgenomen. Je kan met een test proberen of het beter gaat.
Test instellingen:
- alle ventielen helemaal openzetten
- vloerpomp op max. zetten
- thermoknoppen verwijderen.
bernhard
 