Goedendag,
Onlangs hebben wij de vloerverwarmingspomp vervangen van een niet gescheiden 5 groep verdeler, omdat deze loeiheet werd en er geen water meer verplaatst werd. Daarnaast was het ook een tijd voor een energiezuiniger model sinds 2006.
De oude pomp met draairichting op het huis naar boven (EUROFLEX ZE 35.18) is vervangen door een DAB EVOSTA 2. De nieuwe pomp heeft 3 modi met elk 3 standen, maar geen van allen geven het gewenste effect. Voor de problemen ontstonden werkte de vloerverwarming perfect, alle groepen werden snel goed warm, dat duurt nu een halve dag stoken om een klein deel op te warmen met mode 2 en stand 2, constante druk.
De CV installatie (2014) is wegens een goed geïsoleerd huis begrenst op 50 graden, vandaar geen maximaal thermostaat e.d. meer.
In de dompelbuis meet ik nu met een smarthome systeem de temperatuur, die doorgaans een goed beeld geeft van 32 tot 38 graden.
De toevoer regelklep is geopend, geforceerd als test. Installatie is uiteraard keurig op druk en zo goed als mogelijk ontlucht. Het retour ventiel ben ik ook stap voor stap gaan smoren, om zo meer water door de verdeler te forceren, dat heeft een beperkt positief effect.
Iemand suggesties voor een betere werking met de huidige middelen? Moet de pomp een kwart slag gedraaid worden bijvoorbeeld? B.v.d.
Onlangs hebben wij de vloerverwarmingspomp vervangen van een niet gescheiden 5 groep verdeler, omdat deze loeiheet werd en er geen water meer verplaatst werd. Daarnaast was het ook een tijd voor een energiezuiniger model sinds 2006.
De oude pomp met draairichting op het huis naar boven (EUROFLEX ZE 35.18) is vervangen door een DAB EVOSTA 2. De nieuwe pomp heeft 3 modi met elk 3 standen, maar geen van allen geven het gewenste effect. Voor de problemen ontstonden werkte de vloerverwarming perfect, alle groepen werden snel goed warm, dat duurt nu een halve dag stoken om een klein deel op te warmen met mode 2 en stand 2, constante druk.
De CV installatie (2014) is wegens een goed geïsoleerd huis begrenst op 50 graden, vandaar geen maximaal thermostaat e.d. meer.
In de dompelbuis meet ik nu met een smarthome systeem de temperatuur, die doorgaans een goed beeld geeft van 32 tot 38 graden.
De toevoer regelklep is geopend, geforceerd als test. Installatie is uiteraard keurig op druk en zo goed als mogelijk ontlucht. Het retour ventiel ben ik ook stap voor stap gaan smoren, om zo meer water door de verdeler te forceren, dat heeft een beperkt positief effect.
Iemand suggesties voor een betere werking met de huidige middelen? Moet de pomp een kwart slag gedraaid worden bijvoorbeeld? B.v.d.