Hallo,
Systeem info:
Betreft een nieuwbouwwoning uit 2013 met een Combi Ketel Intergas Kompakt HRE 28/24 CW4 (met een buitenvoeler) en een vloerverwarming met een unit van WTH RUH-N met 3 groepen.
De slangen zijn hart op hart afstand 150mm met een totale lengte 245 meter. De oppervlakte beneden is rond de 40 m2. Op de bovenverdieping staan radiatoren.
De druk op het VV systeem is 2 bar. In de ketel 1.5 bar. De ketel staat op 70 graden. De VV thermostaat staat op 40 met de pomp op constante druk curve. Beide meters geven ook ongeveer 40 graden aan. Er zit nog een Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter voor modulerende regeling knop boven op de vloerverwarming unit, deze staat geheel open.
De thermostaat is van Honeywell Round Modulation.
Probleem:
De vloerverwarming warmt zeer traag op, rond de 48 uur. Bepaalde gedeelten worden goed warm, maar de keuken in het geheel niet. De groep van de keuken loopt ook in de gang, het vreemde is dat de gang wel warm is. Terwijl deze aan het einde van de keukengroep zit. De oranje knoppen zijn geheel geopend, en de achterste slangen worden warm. De voorste (onder de oranje knoppen) niet. De buizen van A en R zijn warm.
Heb al geprobeerd per groep te verwarmen, dus andere groepen dicht. Ook diverse keren ontlucht. Zag dat er wel wat aanslag was op twee slangen (achterste), en met de verwarming uit zag ik hele kleine druppeltjes bij de wartels. Bij verwarmen is dat weg (waarschijnlijk verdamping), er is geen drukverlies. Als de thermostaat in de woonkamer op 22 staat, is dat zeer moeilijk (onmogelijk bij koud weer) te halen. De ketel spring steeds aan, maar weinig effect.. De radiatoren boven open- of dicht draaien heeft geen effect (als bypass). Kan alleen dus geen bypass vinden (is dat mogelijk iets?). Heb het vermoeden dat er ergens iets volledig verkeerd zit....Mogelijk kan iemand tips of advies geven. Alvast dank!

Systeem info:
Betreft een nieuwbouwwoning uit 2013 met een Combi Ketel Intergas Kompakt HRE 28/24 CW4 (met een buitenvoeler) en een vloerverwarming met een unit van WTH RUH-N met 3 groepen.
De slangen zijn hart op hart afstand 150mm met een totale lengte 245 meter. De oppervlakte beneden is rond de 40 m2. Op de bovenverdieping staan radiatoren.
De druk op het VV systeem is 2 bar. In de ketel 1.5 bar. De ketel staat op 70 graden. De VV thermostaat staat op 40 met de pomp op constante druk curve. Beide meters geven ook ongeveer 40 graden aan. Er zit nog een Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter voor modulerende regeling knop boven op de vloerverwarming unit, deze staat geheel open.
De thermostaat is van Honeywell Round Modulation.
Probleem:
De vloerverwarming warmt zeer traag op, rond de 48 uur. Bepaalde gedeelten worden goed warm, maar de keuken in het geheel niet. De groep van de keuken loopt ook in de gang, het vreemde is dat de gang wel warm is. Terwijl deze aan het einde van de keukengroep zit. De oranje knoppen zijn geheel geopend, en de achterste slangen worden warm. De voorste (onder de oranje knoppen) niet. De buizen van A en R zijn warm.
Heb al geprobeerd per groep te verwarmen, dus andere groepen dicht. Ook diverse keren ontlucht. Zag dat er wel wat aanslag was op twee slangen (achterste), en met de verwarming uit zag ik hele kleine druppeltjes bij de wartels. Bij verwarmen is dat weg (waarschijnlijk verdamping), er is geen drukverlies. Als de thermostaat in de woonkamer op 22 staat, is dat zeer moeilijk (onmogelijk bij koud weer) te halen. De ketel spring steeds aan, maar weinig effect.. De radiatoren boven open- of dicht draaien heeft geen effect (als bypass). Kan alleen dus geen bypass vinden (is dat mogelijk iets?). Heb het vermoeden dat er ergens iets volledig verkeerd zit....Mogelijk kan iemand tips of advies geven. Alvast dank!