Vloerverwarming met remeha calenta cw5 ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mensen goedenavond

Ik heb december 2011 vloerverwarming laten aanleggen in mijn woning, voorzien van een Grundfoss UPS 15-50 130 pomp.

Tevens heb ik een nieuwe remeha calenta cw5 ketel hangen.

Nu heb ik onlangs ook eindelijk de radiatoren op de verdiepingen aangesloten, ontlucht etc maar nu wordt de vloer niet meer warm?! De aanvoer pijp is goed warm, je kunt hem netaan vasthouden zeg maar, de pomp loopt maar de temperatuur op het blok blijft rond de 20graden hangen, dit terwijl ik de thermostaat op het blok op 40graden heb staan...

Wanneer ik 4 van de 5 slangen dichtzet wordt 1 slang warmer richting de 30 graden, prima dus.... Maar zet ik ze allemaal open gebeurd er eigenlijk niks.....

Iemand enig idee? De 3 slaapkamers staat de radiator op standje 1 à 2 omdat het hier niet warm hoeft te zijn, alleen in de badkamer hangt een klein radiatortje van ca 60cm die vol openstaat....

Ik heb expres een iets grotere cv ketel gekocht met over capaciteit maar zit nu in de kou :(
 
Ik heb het idee dat mijn ketel af en toe maar een stoot heet water geeft en daarna langzamerhand weer afzakt.... Als de vloerverwarming het moet doen met zeg maar 5min heet water lijkt dit ook niet zinvol.?

Een monteur heeft hem ooit opgehangen moeten er soms instellingen wijzigen bij vloerverwarming?

Ga eens zoeken hier naar ook het inregel gedeelte op het forum voor de vloerverwarming.
 
Ik heb het zeker al vijf keer gemeld op t forum. :mrgreen:

Bij de Calenta , de instellingen van de pomp veranderen.
Deze hoort constant te draaien bij de vlv.

Calenta :cool:
 
* minimale en maximale pompsnelheid ingesteld op stand 3. Staat standaard op 2 tot 6, maar in installatiehandleiding staat dat deze waarden gelijk moeten zijn bij gebruik vloerverwarming.

Tekst even geleend uit een vorig topic.

Succes.

Calenta :cool:
 
Gevonden!

ik moet hem op max/min 3 zetten en dan moet het probleem opgelost zijn.

nu lees ik ook over de minimale en maximale aanvoer temperatuur van 70-80gr

nu heb ik beneden een houten vloer, met speciale ondervloer die max 30gr mag zijn (zet de vloerverwarmingsthermostaat daarom op 35gr max).
 