Verstopping waterafvoer

Status
Niet open voor verdere reacties.
In de keuken en badkamer is mijn waterafvoer als volgt:
(gedeelte in de muur is wat ik gok, kan ik niet zien)

107481_verstopping2_1.gif


Ik heb een appartement op de 3e verdieping en heb een verstopping in de keuken. Iemand van RRS Rijnmond is langs geweest en kon niets doen omdat hij beweerd dat de aansluiting in mijn woning niet goed is en onder een hoek van 45 graden moeten zijn...

Mijn vragen:
- Is het niet te ontstoppen in mijn situatie?
- Moet dat echt 45 graden zijn (heeft iemand een tekening hiervan)?
 
Ingemetselde gietijzeren standleiding. Had ik ook in Utrecht, en ook verstoppingsproblemen.

De RRS had ook kunnen kijken of hij via de berging of via de ontluchting bij de verstopping had kunnen komen.

Bij acute nood: Met een kleine ontstoppingsveer kom je al een heel eind. Wel even de benedenburen waarschuwen, want als de prop naar beneden zakt krijgen zij al het afvalwater van jou en eventuele andere bovenburen naar binnen.

Tegenwoordig is de diameter van de standleiding groter. De aansluiting van 90 graden is niet per definitie fout:

12496_aansluiting_standleiding_7.jpg


Maar eigenlijk is dit gewoon een zaak voor de verhuurder of de VVE.
 
Bedankt voor je reactie.

De persoon van RRS Rijnmond was een minuut binnen, zei dat tie er niets aan kon doen en was weer weg. De VVE zegt dat ik het zelf maar uit moet zoeken.

Maar belangrijkst is dat de aansluiting zoals ik hem schets op zich niet verkeerd is.

Dus maar eens bellen waarom ze een niet capabele persoon hebben gestuurd. Overigens kost een kleine ontstoppingsveer maar een tientje zie ik. Lukt het niet zelf dan kan ik altijd nog een (goede) loodgieter bellen.
 
Is de afvoer naar keuken en badkamer een keer vervangen en bovenlangs geplaatst?

Want normaal loopt deze in de beton vloer naar keuken of badkamer toe.
 
Geen idee of het vervangen is of wat je met bovenlangs bedoel.

Wat een buurman wist te vertellen dat bij hem de afvoer van de keuken naar de stamleiding onder de betonvloer gaat in de wc.
 
Kijk als er een keer lekkage of problemen van de afvoer was bv vorige bewoner dat de leiding om gelegd zijn en dan niet door de beton vloer maar over de smeerlaag aan gelegd is.

2 haakse bochten op elkander kunnen ze niet met een veer door heen, de kans is dan groot dat veer vast komt te zitten in de bochten en dan vervolgens gebroken moet worden

12496_Naamloos_180.jpg
 
Ik snap em. Volgens mij is dit niet bij mij, maar kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen.

Buis gaat de muur in, met 3x 90 graden bocht onder de originele vloer naar de wc (is het vermoeden). Afstand is 2,5 ofzo.
 
Als het een koop huis is moet je dit veranderen naar 45 graden want ze kunnen er niet in komen, en door de bochten ook verstopping.

is het een huur huis moeten de woningbouw het op lossen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via