Ventilator toilet aangesloten op 2 groepen - oorzaak kortsluiting?

Hallo,

Kortgeleden heb ik door een klusjesman de badkamer en het toilet laten verbouwen. Beide ruimtes maken deel uit van een andere elektragroep, maar zitten qua ligging boven elkaar.
Bij het toilet hebben we besloten om ook mechanische ventilatie aan te laten leggen dmv. een losse plafondventilator, die meeschakelt met het licht.

In het toilet was eerder alleen een lichtpunt aanwezig. Omdat de vakman niet makkelijk de bruine draad uit de toiletgroep kon bereiken, heeft hij deze vanuit de badkamer doorgetrokken en samen aangesloten met de blauwe en zwarte draad uit de toiletgroep.
Er zijn nu dus 2 groepen met elkaar verbonden.

Nu lijkt me dat sowieso niet de bedoeling/onveilig, daarover heb ik ook al eea gevonden op dit forum en ben ik in conclaaf met de installateur, maar buiten dat is er ook iets geks met de ventilator op dit moment.
Deze heeft 2 standen (lage snelheid/hoge snelheid) welke middels een jumper te selecteren zijn.
In de lage stand werkt de ventilator in principe goed, maar zodra ik deze met een jumper omzet naar de hoge stand slaat de stop eruit.

Nu vraag ik me dus af: kan dit komen door de aansluiting op de 2 verschillende groepen? Dat er bij de lage snelheid (en dus het lage verbruik) nog niets aan de hand is, maar dat de aardlekschakelaar/stop alleen ingrijpt vanaf een bepaald hoger wattage?
Of is het aannemelijker dat er iets mis is in de ventilator(/jumper) zelf?

Super bedankt voor het meedenken!
 
Wat gaat er uit? De stop of de aardlekschakelaar?

Wanneer de ventilator achter twee verschillende aardlekschakelaars is aangesloten, is het logisch dat één daarvan of allebei uitschakelen. De aardlekschakelaar meet namelijk de verschilstroom tussen fase en nul, als de ventilator achter twee aardlekschakelaars is aangesloten krijg je dit natuurlijk per definitie (bij de ene aardlekschakelaar zal de stroom door de fase iets hoger zijn, bij de andere de stroom door de nul).

In de lage snelheid zal de ventilator een stroom lager dan 30mA laten lopen waardoor de aardlekschakelaar nog niet aanspreekt.

En uiteraard hoort dit zo absoluut niet. Wees blij dat je er nu meteen achter komt.
 
Dank voor deze snelle en duidelijke reacties!
Inderdaad, blij dat ik hier nu zelf achter kom..

Het gaat inderdaad om de aardlek die eruit klapt, dus dit zou dan een logische verklaring zijn. Als ik de wattages van de ventlator omreken naar mA, kom ik bij de hoge stand inderdaad net boven de grenswaarde van 30ma (4,3 watt lage stand, 6,8 watt hoge stand).

Ik ga nog maar even in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen oplossen, want dit werkt en mag dus niet zo :-(
 