Ventilatie werkt niet meer, Perilex geeft alleen linksonder spanning.

Goedenavond,

Sinds kort werkt onze CVE van Daalderop in de berging niet meer. De CVE heb ik losgekoppeld en in het perilex stopcontact van de kookplaat gedaan, daar werkt de CVE prima.
Na spanningscontrole kwam ik er achter dat er linksboven geen spanning is en linksonder wel. De perilex bij onze kookplaat heeft links boven en onder spanning. Waar zou het aan kunnen liggen dat het stopcontact niet meer goed functioneert? zie foto`s.

Met vriendelijke groet,
Stephen

IMG_20220204_172729.jpg IMG_20220204_173227.jpg IMG_20220204_173233.jpg
 
Riskant... Waarschijnlijk is de kookplaat aangesloten op een kookgroep en niet op een krachtgroep, want anders was de ventilatiebox nu kapot geweest. Perilex stekkers zijn niet zomaar uitwisselbaar.

Het is verder heel normaal dat je op de nuldraad geen spanning meet.

Hoe bedien je deze ventilator? Ik neem aan dat er nog ergens een 3-standenschakelaar o.i.d. zit?
 
De oude CVE zal vroeger gewerkt hebben op een 3-standen schakelaar. En is later vervangen door een exemplaar met RFT-bediening. Voor het gemak heeft Itho deze ook uitgerust met een perilex stekker, om snel te kunnen wisselen.

Zoek de plek waar de 3 standen-schakelaar zat...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via