Hoi,

Ik heb zojuist alles schoongemaakt en ingevet zoals beschreven stond.
Hiervoor sprong de verwarming niet aan wel warm water.
Maar nu blijft de pomp lopen als de thermostaat uitstaat.
Hoe kan ik dit verhelpen?

De cv werkt wel weer als ik de thermostaat aan zet.
Wie kan mij helpen?
 
Black devil,

Het kan zijn dat het omschakelventiel blijft hangen, waardoor de microschakelaar gemaakt is.

Dat betekent dat de opdrukstift blijft hangen (waarschijnlijk door lekkage van het watergedeelte).

Boven het watergedeelte zit de opdrukstift.

Zoek even op het forum, dit is meerdere keren behandeld.

Let wel de pomp heeft een nadraai tijd.

Bij de aansluiting onder het zwarte deksel zit een stekkertje

Met nr 1 - 2 - 3.

1= schakelt via de kamerthermostaat uit
2= schakelt via de ketelthermostaat uit
3= Continu draaien de pomp.

Kijk even waar die op staat.

Stekker eruit voor u de aansluitdeksel verwijderd.

Succes
 
Bedankt alvast
Ik heb net gekeken hoelang de pomp doorloopt.
Dit is ongeveer 3 a 4 minuten is dit goed?
Vroeger niet zo op gelet.
Ik zal ook nog even in de forum opzoek gaan naar de uitleg over de opdrukstift en probeer morgen of ik die ook kan vinden.
De schakelaar stond goed.
Bedankt Utreg :bedankt:
 