Sinds een maand bewonen wij een nieuw huis en proberen nu de ketel aan de praat te krijgen.

Het betreft een Vaillant Termocompact VCWNL280XE A25

Het warme water voor de kranen en de douche werkt prima maar voor de verwarming niet.

1. Kan het aan de thermostaat liggen (Siemens rev200)?
2. Moet ik de ketel ergens aan zetten (de rode knop staat al op I)?

Misschien is er nog wel iets...

Bvd
 
Hoi Imagine,

De zwarte knop die er naast zit moet op de zelfde wijze zijn ingedrukt als de rode met lampje, die is voor de radiatoren.

Het kan aan de thermostaat liggen, dat kan ik vanaf hier ook niet echt beoordelen.

Dan kan de zekering defect zijn voor het thermostaat circuit, gebeurd vaak tijdens het bewerken van de muren (behangen of stucadoren).

Deze zekering bevind zich achter de onderste deur, achter het scherm wat met twee schroeven aan de zijkant vast zit, achter het zwarte plastic kapje van de armaturenkast, aan de rechter zijde verticaal in nikkelen klemmetjes een buiszekering/glaszekering van 20x5 mm

De zekering is 0,125 Amp, pas ook geen zwaardere toe dat brengt schade toe aan de electronica als er iets verkeerd gaat.

Vr Gr en succes ermee
 
Dank voor je snelle reactie

Het is een nieuwe thermostaat, zal ook niet kapot zijn, maar kan deze thermostaat bij deze ketel?

Of kan ik de draden verkeerd om hebben vastgemaakt?
 
Hoi Imagine,

Hebt u de ketel uit gezet tijdens het monteren van de thermostaat, zo nee zekering defect, bij verkeerd aansluiten ook zekering defect.

De thermostaat moet worden aangesloten op de nummers 3 en 4 van de ketel nummer 5 wordt niet meer gebruikt.

Dit kan u controleren achter de zwarte plasitc kap volg de kleuren van de draden en maak draad aan nummer 5 in de ketel los.

Vr Gr en succes ermee
 
Beste Cvolieboy,

Ik zit nu met m'n laptop bij de cv.

- De zekering is heel en de draden zijn aangesloten op nr 3 en 4.
- Het rode lampje naast de 2 schakelaars is uit, de rode schakelaar met 0 en I is ook uit.
- De draaiknop daaronder staat met het getal 1 boven.

Zwarte piet is langsgeweest, geen zakje met reservezekeringen :?
 
Hoi Imagine,

De rode drukschakelaar moet aan staan op I ingedrukt de zwarte ernaast idem ook op I ingedrukt.
Het ronde rode lampje gaat alleen aan als er een gas storing is en de ronde zwarte knop is dan ca 1 cm langer geworden die steekt er dan echt uit.

Heeft u de zekering alleen met het blote oog bekeken of heeft u die gemeten met een ohm meter.

Als u gemeten heeft meet dan de spanning tussen de aansluiting 3 en 5 moet zijn 24 V ac en de spanning tussen 4 en 5 met een ingeschakelde thermostaat moet zijn 24 V ac

Laat maar weer horen :wink:

PS de reserve zekeringen zij dus al eens gebruikt, helaas.
 
Ik heb de bekabeling even bekeken en:
3 op de ketel (rode draad) gaat naar L2 op de thermostaat;
4 op de ketel (zwarte draar) gaat naar L1 op de thermostaat.

Wat je hebt geschreven over het zwarte knopje, deze is inderdaad uitgestoken. :!:

Wat te doen??
 
Hoi Imagine,

Als u de kabel bij de kamerthermostaat los maakt en de draden aan elkaar verbind wat gebeurd er dan.

Die 24 V ac heeft u niet gemeten :?:

Hoe ver is het zwarte ronde knopje uitgestoken 3a 4 mm is normaal maar een 1,5 cm is een storing maar dan moet het kleine ronde rode lampje ook branden.

Als de zwarte ronde knop wordt ingedrukt en dan korter wordt heeft die in storing gestaan?
U heeft toch warm water, dan kan het toestel niet in storing staan.

Vr Gr
 
Om even uit te sluiten of je thermostaat de boosdoener wel is:

Verbind de aansluiting 3-4 even door dus zonder thermostaat, met een draadje. Kijk even of hij dan wel op cv start .

E.e.a kan ook een andere oorzaak hebben.
 
Wanneeer ik de draden met elkaar verbind dan gebeurt er het volgende
1. Een klik geluid;
2. Water begon te "lopen";
3. Het barmetertje begon te trillen;
4. Het groene en witte lampje branden;
5. En de vlam ontvlamde.

Er zit dus nog ergens leven in. :P

Verder geen idee hoe ik de 24 V moet meten, maar de thermostaat is wel een 24V model.

Het zwarte knopje is inderdaad maar een 5 mm uitgestoken, en deze kan niet verder blijven ingedrukt wanneer je hem indrukt.

Het zal dan iets met de thermostaat te maken hebben, denk ik?
 
Hoi Imagine,

Uw thermostaat werkt dus niet, 24 V meten hoeft dus niet want het circuit werkt gewoon behalve de thermostaat.

Controleer met de handleiding hoe u de thermostaat moet instellen en gebruiken, aansluiten van de thermostaat aansluiting L en L1 gebruiken en niet L1 en L2.

Dat is dus het probleem.

Vr Gr en succes ermee
 
Het is ongeloofelijk maar waar.

Hij doet het, na deze thread ben ik nog eens gaan kijken op de site van Siemens.
Dit had ik al eerder gedaan maar zonder resultaat.

Nu blijkt dat, in tegenstelling tot de gebruiksaanwijzing, je de draden niet moet verbinden met L1 en L2 maar met L en L1 bij de thermostaat.

Het keteltje werkt weer als een roosje.

In ieder geval bedankt voor jullie snelle reacties.
Weer een wijze les als iemand met eenzelfde probleem komt.