Type betonvloer en ventilatiegaten laten boren

Dag allemaal,

Het is alweer lange tijd geleden dat ik iets heb geplaatst. Inmiddels heb ik weer een "nieuw" klushuis te pakken, met nieuwe uitdagingen. Ik heb gezocht op het forum, maar kon niets vinden dat mijn specifieke situatie beschrijft.

Ik heb een huis uit 1981. Deze moet volledig gerenoveerd worden. Omdat alles open ligt, wil ik direct een balansventilatiesysteem aanleggen. Hiervoor moeten er (als ik het slim aanpak) max twee gaten van ongeveer 125mm geboord worden per verdiepingsvloer. Nu denk ik dat mijn verdiepingsvloeren "in het werk" gestort zijn. Op de originele bouwtekeningen (bijgevoegd) staat hierover niets vermeld, enkel dat de vloer van de begane grond een systeemvloer is van 200mm en de verdiepingsvloeren 150mm is (en geen systeemvloer). Bij deze hoop ik dat jullie mij kunnen helpen met de volgende vragen:
1. Aan de hand van de bijgevoegde bouwtekeningen, klopt mijn aanname dat het een monolithische/"in het werk gestorte" betonvloer van 150mm zou kunnen zijn? Hij zou dan een overspanning van iets meer dan 4,5 meter moeten opvangen, want hij rust alleen op de tussenmuren.
2. Als ik de dikke bewapening vermijdt, kan ik dan (in theorie) één a twee gaten van +/- 125mm per plaat laten boren? (Ik snap dat je eigenlijk een bouwkundige berekening moet laten maken om te bepalen of dit kan, maar dit is meer ter inventarisatie of ik die stap uberhaupt moet nemen)

Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Alvast heel erg bedankt!

groeten,
Jan



Dwarsdoorsnede_Woning_Originele_Tekeningen.jpg

Vloer_Eerste_Etage_Originele_Tekeningen.jpg
 
Dank je voor de snelle reactie!

Even ter controle. Juiste plek:
  • Niet door de (hoofd)bewapening
  • Bij voorkeur niet (teveel) in het midden (ik ben geen bouwkundig specialist, maar ik verwacht dat daar de druk/kracht het hoogst is)
  • Gaten niet te dicht bij elkaar

Kan het wel dicht tegen een dragende muur aan?
 
Vloeren zijn zeer waarschijnlijk doorgaand, dus bij de oplegging is het moment groter als in het veld.
Gaten in één lijn boren met de overspanningsrichting en niet naast elkaar dus.
 
Hartelijk dank voor je help en het delen van jouw expertise! De gaten zijn nergens in lijn haaks op de overspanningsrichting, dus dat gaat helemaal goedkomen. Ik ga het verder uitwerken en een capabel betonboorbedrijf zoeken die niet rücksichtslos door de hoofdwapening gaat boren.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
2
Weergaven
155
Reacties
4
Weergaven
970
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
9K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via