Toevoer vloerverwarming? Met tekening...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste allemaal,

Mag ik een beroep doen op jullie kennis t.b.v. vloerverwarming?

De situatie
Momenteel ben ik bezig met het plaatsen van een aanbouw aan mijn woning.
Deze zou ik graag willen verwarmen met vloerverwarming.
Dit ligt ook in de woonkamer van mijn huidige woning.

Echter kan ik niet met leidingen van mijn bestaande verdeler bij de nieuwe aanbouw komen.
Daarom was mijn gedachten om een nieuwe verdeler aan te schaffen puur voor de aanbouw.

Op de tekening hieronder staat de nieuwe aanbouw in het groen omcirkelt.
De vloer, wanden en het dak zijn goed geïsoleerd en alle ramen die in de aanbouw komen zijn dubbel glas.
Gebouwd naar de huidige standaard.

In de woning zijn momenteel drie kleine radiatoren (als rode ovaal getekend) en een gas haard aanwezig als bijverwarming. Deze staan echter (bijna) ooit open/aan.

Op positie 1 komt de doorbraak naar de aanbouw, de radiator die daar zit komt te vervallen.
Deze leidingen wil ik gebruiken als toevoer van de nieuwe vloerverwarming welke komt op positie 2.

Echter is deze radiator aangesloten om een 15mm leiding.
En ik lees her en der dat dit genoeg zou moeten zijn voor een verdeler tot 5 groepen maar ik zou dit graag bevestigd willen hebben.
Gezien dit, vooralsnog, de enige verwarming in de nieuwe ruimte wordt.

De afmetingen op de tekening wijken iets af van de werkelijke aanbouw.
het voorste gedeelte, de berging, is namelijk 3 meter lang geworden.
Daardoor wordt de vloeroppervlakte ongeveer 35 m2 en de plafond hoogte is 2.40 m waardoor de inhoud van de ruimte ongeveer 84m3 is.

De Hamvraag
Denken jullie dat dit een reële situatie is?
Is deze ruimte te verwarmen met een nieuwe vloerverwarmingsverdeler aangesloten op een 15 mm radiator leiding?

De bij-vragen
Mogen de toevoer leidingen onder een niet dragende binnenmuur door lopen?
En waar kunnen deze het beste lopen?
Betonvloer, boven gipsplafond of ergens anders?

De tekening
109262_Aanbouw_Vloerverwarming_1.jpg

mede mogelijk gemaakt door paint.net
 
De inwendige diameter van een buis 15mm is ca. 10-11mm. Ik zou een buis 20mm nemen. Als de buis van 20mm niet in de vloer gelegd kan worden dan misschien door de grond. mvgr bernhard
3482_vvwuitbouw_1.jpg
 
Hoi Bernhard,

Het probleem is dat er geen 20 mm leiding zit in de buurt van de aanbouw.

Ik heb de 20 mm leidingen aangegeven met blauw in de onderstaande tekeningen.

Waarbij de leidingen op punt 3 op de kinderkamer zitten op de eerste verdieping.
Die zou ik dan moeten door boren en laten zakken, wat ik liever niet doe.

Gr. Jochem

109262_Aanbouw_Vloerverwarming_2_1.jpg
 
Dan zou ik er zorg voor dragen dat er een dikkere buis waar vandaan ook komt te liggen. Dit is idd te krap
 
Dan de leidingen in de meterkast aansluiten. De leidingen in de kruipruimte leggen of buiten om door de grond. Dat kan met geisoleerde terreinleidingen. Een klein gedeelte met 15mm kan nog net, bv een paar meter. De toevoer naar de vloer gaat wel werken met die 15mm. De leidingweerstand van die 15mm buis wordt erg hoog. Je moet dan de andere radiatoren en vloerset inregelen/afstellen op de nieuwe situatie. Het kan dan voorkomen dat bij een of meerdere radiatoren zoveel ingeregeld moet worden dat die radiatorventielen gaan fluiten. Maak het maar in een keer goed. mvgr bernhard
 
Bernhard en Obelix2,

Bedankt voor jullie reactie.
Ik ga er voor zorgen dat er twee dikkere leidingen naar de verdeelset worden gelegd.
Op welke manier dan ook.

Gr. Jochem
 