Vloerverwarming: verdeler heet, toevoer heet, terugvoer koud

Hallo allemaal,

Ons vloerverwarming doet het niet. De verdeler wordt heet, ook de slangen naar de vloer. De slangen terug helaas niet. Ik heb al geprobeerd de terugvoerventiel te openen. Wat ik ook niet snap hoe het werkt zijn de draaiventieltjes van de terugvoer. Er staat 1-6 maar je kan er aan blijven draai zonder dat het dicht gaat.

Grun

F92EDC5E-4E06-45D6-8C5A-7DEB525DC7BC.jpeg 5BCB5657-FE4D-445C-913F-8F7FFD799FC9.jpeg F4FA9CE5-EE27-4C85-A002-B2C8F6C5B4DE.jpeg
 
Dus die 1-6 zouden verkeerd ingesteld kunnen zijn. Ons vloer is namelijk nooit echt warm geweest. Het is een nieuwbouw en nu het buiten echt koud wordt merken we dat de verwarming niet echt warm wordt. We hebben hem nu al dagen op 25 graden, maar blijft op 18,5. Aanvoerslangen zijn warm, maar afvoer is koudjes.
 
Kom eens met meetwaarden, wat is 25? De thermostaat?
Wat blijft op 18gtaden de ruimte temperatuur of de retour op de verdeelset.

Welke temperatuue staat op de thermometer van de mengbalk en welke temperatuur ataat op de retourbalk.
Zomaar ergens aan gaan draaien is vragen om problemen.
 
Kijk nu komen we ergens.

Ik vind persoonlijk 50 graden ingesteld op de aanvoer erg hoog voor een nieuwbouw aangelegde vloerverwarming, ik zou eerder max 40 graden instellen.

Retour is 35 graden, dat is een dT van 10 graden, dat lijkt mij iets te hoog.
Normaal zou dit rond de 5 graden moeten liggen maar met deze waarden moet de vloer echt wel warm willen worden.

Hoe staat de pomp ingesteld?
Wat logt er op de vloer?
 
de vloerafwerking heeft een te hoge warmte weerstand daardoor is het afgegeven vermogen van de vloer te laag om de ruimte op te warmen
 