@headhunter: Wat vind jij de veiligste manier dan in deze situatie?

Vind het gewoon een beetje lastig, aan de enen kant zit het metalstud wel op gewapend beton vastgeboord dus dat zou contact kunnen maken met de bewapening. Aan de andere kant is het niet direct aanraakbaar.

opties:

- metalstud niet aan vereffening, badkraan is vereffend via waterleiding.
- metalstud niet aan vereffening, badkraan naast vereffening via waterleiding nog extra op de kraan vereffenen.
- metalstud wel aan vereffening, badkraan is vereffend via waterleding
- metalstud wel aan vereffening, badkraan naast vereffening via waterleiding nog extra op de kraan vereffenen.
 
Misschien is het veel gevraagd, maar zou je het erg vinden om me uit te leggen wat dan het gevaar kan zijn van iets wat niet aan te raken is aan de de vereffening te leggen?
Ik wil zulk soort dingen graag begrijpen om er iets van op te steken.

Vind het erg lastig, want een collega die een eigen installatiebedrijf heeft gehad zegt ik zou het wel doen en jij zegt ik zou het niet doen.
 
Heb nog twee vraagjes over dit onderwerp:

Vraag 1: Heb de verbinding naar mijn badkraan (via waterleiding) even doorgemeten vanaf het CAP op de kraan en meet netjes 0,06Ω.
Alleen heb ik een driegats combinatie die doorgelust zit met slangen
op de mengkraan zit ik dus op 0,06Ω maar door de rubber ringen van de koppeling van de uitloop meet ik op de uitloop 6,7 kΩ

Is het raadzaam om de 3 losse delen met elkaar te verbinden?
Heb dat net even provesorisch getest en dan heb ik op de uitloop ongeveer 0,07-0,08Ω

Misschien draaf ik weer veel te ver door hoor, maar eigenlijk kan de kraan alleen onder spanning komen door een fout met de waterleiding.
Maar weet niet wat dan het effect is als je de mengkraan en de uitloop aan zou raken als dat gebeurt.

Vraag 2: Als ik een apparte draad naar de badkraan breng dan heb je eigenlijk creeer je eigenlijk een lus via de waterleiding, mag dit wel?
 
Ik heb bij het platsen de voorzieningen aangebracht om de douchecabine aan te sluiten op het CAP.
Is het achteraf niet nodig is het zo weer weggehaald.
Mijn idee er achter is omdat de cabine gemonteerd is op een betonnen muur met bewapening er theoretisch versleping op zou kunnen treden als een schroef tegen de bewapening zit en de bewapening zou onverhoopts onder spanning komen.
Als je dan de douchekraan en de cabine tegelijk aanraakt heb je een probleem. Dus mij lijkt het slim om het aan te sluiten.
Wat denken jullie?
 